vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser

Diskutiere vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ihr Lieben, aktuell nutze ich einen vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer. Jedoch habe ich das folgende Problem. Möchte ich z.B. duschen...

Wiesel97

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2023
Beiträge
1
Hallo Ihr Lieben,

aktuell nutze ich einen vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer.

Jedoch habe ich das folgende Problem. Möchte ich z.B. duschen, dann ergibt sich der folgende Ablauf laut der Infoabfrage:

Zunächst, Sommer Betrieb.

1. S20 Warmwasser Anforderung
2. S21 Warmwasserbetrieb Gebläseanlauf
3. S23 Warmwasserbetrieb Zündung
4. S21 Warmwasserbetrieb Gebläseanlauf
5. S23 Warmwasserbetrieb Zündung
6. S13 Warmwasserbetrieb Zündung
7. S14 Warmwasserbetrieb Brenner an
8. S17 Warmwasserbetrieb Pumpennachlauf

Von Schritt 1. Bis Punkt 7. dauert es ca. 45 Sekunden. Dann bleibt der Pumpennachlauf und ich habe Kaltwasser.

Leider habe ich wenig bis keine Ahnung von all dem und hoffe hier auf Unterstützung.
Woran kann das liegen?

Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
aktuell nutze ich einen vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer.
Mit diesem Satz komme ich nicht klar.
Eine VC........ erwärmt Warmwasser nur über einen Speicher
Eine VCW .... erwärmt Warmwasser im Durchfluss ( Kombigerät)

Welches Gerät hast du genau?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

Wenn VCW -- D.03 - Auslauftemperatur -würde sagen Fühler defekt, der zeigt iwas mit über 80°C an.

VG
 
Thema:

vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser

vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser - Ähnliche Themen

  • Oertli Brenner

    Oertli Brenner: Wenn mein Oertli Brenner lange gewartet hat und dann zünden muss, klappt es nicht immer beim ersten Anlauf und er geht auf Fehler. Dann muss man...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners

    Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners: Hallo, ich habe in meinen Viessmann-Brenner Typ VEA 1-3 einen neuen Düsenstock eingebaut, da der alte undicht war. Seit dem Einbau des Düsenstocks...
  • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

    ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
  • Vaillant ecotec plus VC266/5-5 oder Brötje Ecotherm Plus WGB 15-38 Serie H??

    Vaillant ecotec plus VC266/5-5 oder Brötje Ecotherm Plus WGB 15-38 Serie H??: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und benötige dringend Euren fachmännischen Sachverstand. Unser Fachmann möchte uns die Brötje Anlage...
  • Ähnliche Themen

    Oben