Vaillant vcw242e zündet nicht mehr

Diskutiere Vaillant vcw242e zündet nicht mehr im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe Problem mit meinem Thermoblock Vaillant vcw 242e, zündet nicht mehr. Es seht so als ob kein Gas kommt und die Anlage schaltet auf...

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
Ich habe Problem mit meinem Thermoblock Vaillant vcw 242e, zündet nicht mehr.
Es seht so als ob kein Gas kommt und die Anlage schaltet auf Störung.
Die Elektroden habe ich gereinigt, Wasserschalter auch ,Vorrangsventil gewechselt und nichts, Zündung ist da ,versucht zünden (die gelbe und grüne Lämpchen gehen an) aber dann die rote Lampe und Störung schaltet ales ab.
Bitte um Hilfe.

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
marti schrieb:
Die Elektroden habe ich gereinigt, Wasserschalter auch ,Vorrangsventil gewechselt
Woher nimmst du das Fachwissen?

Der Automatikentlüfter an der Pumpe ist ganz sicher funkionstüchtig?

Die Brennkammer ist luftdicht verschlossen?
 

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
ja ,ist funktionstüchtig

LG
 

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
Nein, kein minimaler Gasdurchsatz.

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Dann brauchst du nun einen Fachmann.
Alle weiteres Tätigkeiten betreffen gasberührte Teile .
Ich bitte um Nachsicht daß ab hier weitere Anleitungen nur im Fachforum erfolgen können...



Hier nochmal die Nachfrage: Brennkammerdeckel geschlossen? Schaltet die Druckdose durch?

Gebläse ist sauber (gewaschen) und Abgasweg ist frei?
 

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
Gestern Abend hat noch alles funktioniert .Heute morgen die rote Störung.
Danach hat das Wasser noch geschaltet und funktioniert, jetzt geht nichts mehr.
 

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
Alles ist geschlossen, Gebläse läuft.

LG
 

marti

Threadstarter
Mitglied seit
07.04.2017
Beiträge
6
Könnte es Strömungschalter sein? Wie konnte ich es prüfen?
Was wäre zu beachten beim wechseln?

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Entweder Gebläsedruck durch Verschmutzung zu gering oder Druckdose defekt oder Abgasweg verschlossen oder Brennkammer nicht dicht oder der bereits genannte gasseitige Weg.

Wann wurde das Gerät zuletzt gründlich(!!) vom Fachmann gewartet?

Poste ggf das Baujahr des Gerätes ( die ersten beiden Stellen der Herstellnummer..)
 
Thema:

Vaillant vcw242e zündet nicht mehr

Vaillant vcw242e zündet nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Ähnliche Themen

    Oben