Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung

Diskutiere Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung eine Gastherme VCW 245 EU HL von Vaillant verbaut. Die Wohnung wird ganz normal über Heizkörper...

JurijM

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2019
Beiträge
3
Hallo Zusammen,

ich habe in meiner Wohnung eine Gastherme VCW 245 EU HL von Vaillant verbaut. Die Wohnung wird ganz normal über Heizkörper beheizt was einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Wohnung erweitert um einen Raum und in diesen eine Fussbodenheizung verbaut welche ich über einen Festwertregelung an die Therma angeschlossen habe. Leider wird die Fussbodenheizung nicht warm und ich denke es liegt daran das die Pumpe der Therme nicht ständig läuft sondern nur wenn die Therme heizt. Ist das Normal das die Pumpe in der Therme nur läuft wenn Sie heizt? Kann man das umstellen das die Pumpe immer läuft?

Ich danke schon einmal für die Antworten.

Gruß Jurij
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Vermute mal eher, dass das Heizungswasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt ... ;)
Das kannst du auch eine Kraftwerkspumpe einbauen und es bleibt kalt.

Lass mich raten ... der Raum hat mehr als 5qm, Heizschlange länger 20m und im Durchmesser 16er (oder kleiner)?
Nenne bitte mal, was verbaut wurde.

LG ThW
 

JurijM

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2019
Beiträge
3
Ja die Fussbodenheizung ist in einen Raum verbaut der 55m² hat in welchen 4 Kreisläufe liege a etwa 100m, durchmesser 14mm. Die Fussbodenheizung hat aber durch die Festwertregelung (OVENTROP Regelstation Regufloor HN DN 25 ) eine eigene Pumpe.
Die Zuleitung zur Festwertregeleinheit von der Therme hat einen Durchmesser von 20mm und ist im Verhältnis zu den Leitungen welche zu den Heizkörper führen im Durchmesser größer. Ich denke nicht das es daran liegt das keine Wärme zur Fussbodenheizung kommt, sondern das Sie nur Stoßweise ankommt, nämlich dann wenn der Brenner der Therme angeht und dann die Pumpe läuft.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

sondern das Sie nur Stoßweise ankommt, nämlich dann wenn der Brenner der Therme angeht und dann die Pumpe läuft.
Ah ... ok. Das habe ich in deinem ersten Post so nicht verstanden. Ist aber schlüssig. 👍
Wie nun bei Vaillant das umprogrammiert wird, weis ich leider nicht. Geht es da überhaupt ... :unsure:

LG ThW
 

JurijM

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2019
Beiträge
3
Hallo
ich habe mein Problem gelöst. Man kann die Abdeckung der Steuerung abnehmen und dahinter versteck sich ein Verbindungsstecker, den man auf 1,2,3 oder S stellen kann. 3 ist Dauerbetrieb und S ist Nachlaufbetrieb mit etwa 5 Minuten.

Danke trotzdem für die Hilfe
 
  • Like
Reaktionen: ThW
Thema:

Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung

Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Ähnliche Themen

    Oben