Hallo Zusammen,

ich habe in meiner Wohnung eine Gastherme VCW 245 EU HL von Vaillant verbaut. Die Wohnung wird ganz normal über Heizkörper beheizt was einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Wohnung erweitert um einen Raum und in diesen eine Fussbodenheizung verbaut welche ich über einen Festwertregelung an die Therma angeschlossen habe. Leider wird die Fussbodenheizung nicht warm und ich denke es liegt daran das die Pumpe der Therme nicht ständig läuft sondern nur wenn die Therme heizt. Ist das Normal das die Pumpe in der Therme nur läuft wenn Sie heizt? Kann man das umstellen das die Pumpe immer läuft?

Ich danke schon einmal für die Antworten.

Gruß Jurij
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Vermute mal eher, dass das Heizungswasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt ... ;)
Das kannst du auch eine Kraftwerkspumpe einbauen und es bleibt kalt.

Lass mich raten ... der Raum hat mehr als 5qm, Heizschlange länger 20m und im Durchmesser 16er (oder kleiner)?
Nenne bitte mal, was verbaut wurde.

LG ThW
 

JurijM

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2019
Beiträge
3
Ja die Fussbodenheizung ist in einen Raum verbaut der 55m² hat in welchen 4 Kreisläufe liege a etwa 100m, durchmesser 14mm. Die Fussbodenheizung hat aber durch die Festwertregelung (OVENTROP Regelstation Regufloor HN DN 25 ) eine eigene Pumpe.
Die Zuleitung zur Festwertregeleinheit von der Therme hat einen Durchmesser von 20mm und ist im Verhältnis zu den Leitungen welche zu den Heizkörper führen im Durchmesser größer. Ich denke nicht das es daran liegt das keine Wärme zur Fussbodenheizung kommt, sondern das Sie nur Stoßweise ankommt, nämlich dann wenn der Brenner der Therme angeht und dann die Pumpe läuft.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

sondern das Sie nur Stoßweise ankommt, nämlich dann wenn der Brenner der Therme angeht und dann die Pumpe läuft.
Ah ... ok. Das habe ich in deinem ersten Post so nicht verstanden. Ist aber schlüssig. 👍
Wie nun bei Vaillant das umprogrammiert wird, weis ich leider nicht. Geht es da überhaupt ... :unsure:

LG ThW
 

JurijM

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2019
Beiträge
3
Hallo
ich habe mein Problem gelöst. Man kann die Abdeckung der Steuerung abnehmen und dahinter versteck sich ein Verbindungsstecker, den man auf 1,2,3 oder S stellen kann. 3 ist Dauerbetrieb und S ist Nachlaufbetrieb mit etwa 5 Minuten.

Danke trotzdem für die Hilfe
 
  • Like
Reaktionen: ThW
Thema:

Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung

Vaillant VCW 245 EU HL Pumpensteuerung - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

    Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
  • Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer

    Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

      Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Vaillant VKO 22/3

      Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
    • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

      Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
    • Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer

      Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
    Oben