Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.11.2012
- Beiträge
- 6
hallo,
bin neu hier im Forum und finde es toll. Habe bei meiner Bekannten in einer Eigentumsetagenwohnung eine VCW 240 XEU Bj. 1988 (ich weiss...rausschmeissen)
mit folgendem Problem.
Heizung hat kurz gezündet, Brenner lief an für ca. 5-10sec., dann hat er wieder abgeschaltet, so ging es alle 2min. aber Heizkörper waren kalt. Der gerufene HB hat gemeint das VUV ist defekt und hat es ausgebaut, natürlich kein neues dabeigehabt>> kam dann am nächsten Tag und hat ein neues VUV eingebaut mit dem Ergebnis>>> keinerlei Besserung, dann meinte er, es müsse die Pumpe sein obwohl sich die Pumpenwelle drehte und man beim Anlauf Strömungsgeräusche hörte. Das Pumpenentlüftungsventil habe ich später selber die Kappe abgeschraubt,es war keine Luft drin.
Er meinte die Welle wäre am Pumpenrad abgerissen (m.M.>> Blödsinn, kann höchstens der Mitnehmer abgeschert sein.
Er wollte dann am nächsten Tag mit einer neuen Pumpe kommen. als er weg war habe ich mir mal das ganze Innere mal angesehen und kam zu dem schluss das man das VUV auf Funktion prüfen kann ohne es gleich auszuwechseln.
Beim weiteren betrachten des ständigen an/ausschaltens des Brenners merkte ich dass das Vorlaufrohr mit dem NTC und die Pumpe sehr heiss waren, was meines Erachtens den Schluss zulässt das evtl. das erwärmte Heizwasser nicht ausreichend abgeführt wird und dadurch der NTC die Heizung abschaltet. Dann habe ich mich erinnert dass ich im Bad den dort vor 1 Jahr installierten Handtuchheizkörper auf und zugedreht hatte weil dieser einfach nicht warm wurde, höchstens lauwarm. Beim überprüfen stellte ich fest er war nun zugedreht( da ist noch die Schraubkappe auf dem Ventil) habe Ihn dann aufgedreht und siehe da die Heizung im naheliegenden Wohnzimmer und dem darunterliegenden Schlafzimmer wurden langsam von oben her warm-heiss, die im Bad wurde lauwarm und die im noch weiter entfernteren Kinderzimmer blieb fast kalt.
Nun wird es warm in der Wohnung, bedingt durch das Wohnzimmer, aber das Bad bleibt lau und das Kinderzimmer kalt.
Der Brenner springt so alle 30-50sec. an heizt für 20sec. und schaltet wieder ab. Die Stellung des im Wohnzimmer installierten Raumthermostaten spielt dabei keine so grosse Rolle.
Wenn ich warte bis der Brenner zündet und dann das NTC abklemme, dann läuft er weiter, natürlich habe ich das max. für eine Minute gemacht, sobald ich das NTC Kabel aufstecke schaltet er dann ab.
Heisswasser funktioniert einwandfrei.
Frage ist nun : Ist die Förderleistung der Pumpe so weit eingeschränkt, das nicht genug Wärme abgeführt wird, oder schaltet der NTC den Brenner zu früh ab?
Für eure Ratschläge wäre ich dankbar. Der Grund warum wir noch keine neue Therme installiert haben ist: der Eigentümer in der Wohnung obendrüber ist nicht bereit in eine Brennwerttherme zu investieren (Schornstein), aber irgendwann ist seine Therme auch am ende, da sie genauso alt ist, und dann muss er! Solange müssen wir noch mit der Alten ausharren. ;(
Mit besten Grüßen,
bin neu hier im Forum und finde es toll. Habe bei meiner Bekannten in einer Eigentumsetagenwohnung eine VCW 240 XEU Bj. 1988 (ich weiss...rausschmeissen)
mit folgendem Problem.
Heizung hat kurz gezündet, Brenner lief an für ca. 5-10sec., dann hat er wieder abgeschaltet, so ging es alle 2min. aber Heizkörper waren kalt. Der gerufene HB hat gemeint das VUV ist defekt und hat es ausgebaut, natürlich kein neues dabeigehabt>> kam dann am nächsten Tag und hat ein neues VUV eingebaut mit dem Ergebnis>>> keinerlei Besserung, dann meinte er, es müsse die Pumpe sein obwohl sich die Pumpenwelle drehte und man beim Anlauf Strömungsgeräusche hörte. Das Pumpenentlüftungsventil habe ich später selber die Kappe abgeschraubt,es war keine Luft drin.
Er meinte die Welle wäre am Pumpenrad abgerissen (m.M.>> Blödsinn, kann höchstens der Mitnehmer abgeschert sein.
Er wollte dann am nächsten Tag mit einer neuen Pumpe kommen. als er weg war habe ich mir mal das ganze Innere mal angesehen und kam zu dem schluss das man das VUV auf Funktion prüfen kann ohne es gleich auszuwechseln.
Beim weiteren betrachten des ständigen an/ausschaltens des Brenners merkte ich dass das Vorlaufrohr mit dem NTC und die Pumpe sehr heiss waren, was meines Erachtens den Schluss zulässt das evtl. das erwärmte Heizwasser nicht ausreichend abgeführt wird und dadurch der NTC die Heizung abschaltet. Dann habe ich mich erinnert dass ich im Bad den dort vor 1 Jahr installierten Handtuchheizkörper auf und zugedreht hatte weil dieser einfach nicht warm wurde, höchstens lauwarm. Beim überprüfen stellte ich fest er war nun zugedreht( da ist noch die Schraubkappe auf dem Ventil) habe Ihn dann aufgedreht und siehe da die Heizung im naheliegenden Wohnzimmer und dem darunterliegenden Schlafzimmer wurden langsam von oben her warm-heiss, die im Bad wurde lauwarm und die im noch weiter entfernteren Kinderzimmer blieb fast kalt.
Nun wird es warm in der Wohnung, bedingt durch das Wohnzimmer, aber das Bad bleibt lau und das Kinderzimmer kalt.
Der Brenner springt so alle 30-50sec. an heizt für 20sec. und schaltet wieder ab. Die Stellung des im Wohnzimmer installierten Raumthermostaten spielt dabei keine so grosse Rolle.
Wenn ich warte bis der Brenner zündet und dann das NTC abklemme, dann läuft er weiter, natürlich habe ich das max. für eine Minute gemacht, sobald ich das NTC Kabel aufstecke schaltet er dann ab.
Heisswasser funktioniert einwandfrei.
Frage ist nun : Ist die Förderleistung der Pumpe so weit eingeschränkt, das nicht genug Wärme abgeführt wird, oder schaltet der NTC den Brenner zu früh ab?
Für eure Ratschläge wäre ich dankbar. Der Grund warum wir noch keine neue Therme installiert haben ist: der Eigentümer in der Wohnung obendrüber ist nicht bereit in eine Brennwerttherme zu investieren (Schornstein), aber irgendwann ist seine Therme auch am ende, da sie genauso alt ist, und dann muss er! Solange müssen wir noch mit der Alten ausharren. ;(
Mit besten Grüßen,