Vaillant VC 206 EU HLP Pfeifendes dröhnendes Geräusch

Diskutiere Vaillant VC 206 EU HLP Pfeifendes dröhnendes Geräusch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen. Seit einiger Zeit macht unsere Anlage während des Betriebes komische Geräusche. Fängt die Anlage an zu heizen entstehen jaulende...

Karl-Heinz

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2013
Beiträge
24
Guten Morgen.


Seit einiger Zeit macht unsere Anlage während des Betriebes komische Geräusche.
Fängt die Anlage an zu heizen entstehen jaulende bis brummend vibrierende Geräusche die sich durch die ganze Wohnung ziehen.
Durch Zufall ist mir aufgefallen das die Geräusche abnehmen, wenn ich den Thermostat eines Heizkörpers, egal in welchem Zimmer, von Stellung 3 auf 5 drehe.
Von 5 auf 3 ist es dann wieder da.
Nehme ich die äußere Verkleidung ab und drücke leicht auf das Gehäuse der Heizung nimmt das Geräusch ebenso ab.

Seltsam auch eine andere Erscheinung.
Kurz nach der Jahreswende musste ich alle zwei bis drei Tage neu Wasser auffüllen, der druck von 1,8 ging ständig auf 1,0 bzw. 0,8 und weiter runter.
Der Heizungsinstallateur konnte nichts finden, zu den Geräuschen befragt meinte er es könnte das Gebläse sein.
Wärmetauscher wurde durch Installateur kurz in Augenschein genommen u. für gut befunden.

Bislang hatte ich an fast allen Heizkörpern automatische Entlüftungsventile, diese habe ich vor kurzen durch normalen Entlüftungsventile ausgetauscht.
Seit dem hält sich der Druck in der Heizungsanlage. (vorerst)
Wie kann das angehen ??
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Karl-Heinz schrieb:
Kurz nach der Jahreswende musste ich alle zwei bis drei Tage neu Wasser auffüllen, der druck von 1,8 ging ständig auf 1,0 bzw. 0,8 und weiter runter.
Der Heizungsinstallateur konnte nichts finden
"Fachmann" tauschen.

Das Ausgleichgefäß früfen und Vordruck herstellen lassen.

Karl-Heinz schrieb:
Bislang hatte ich an fast allen Heizkörpern automatische Entlüftungsventile, diese habe ich vor kurzen durch normalen Entlüftungsventile ausgetauscht.
Seit dem hält sich der Druck in der Heizungsanlage. (vorerst)
Wie kann das angehen ??
Wenn die Druckhaltung fehlerhaft ist, gast die Anlage aus und der Druck sinkt entsprechend.

LG ThW
 

NiiieMaalss_

Mitglied seit
24.02.2018
Beiträge
1
gehört nicht zum Thema aber villt könnt ihr mir helfen


ich habe eine vièssmann Heizung Baujahr 1995 gestern den Wasser Druck wieder aufgeführt jetzt möchte sie nicht mehr anspringen bzw sie läuft hoch bis auf 7 aber es wird nichts warm was könnte das sein sie lief vorher nen Monat durch ohne Probleme und jetzt bleiben Rohre und Heizung kalt obwohl sie läuft was könnte das sein . ?
 

Karl-Heinz

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2013
Beiträge
24
Erst mal danke für die Antworten.

An meiner Heizungsanlage haben sich seit Inbetriebnahme vier Heizungsfirmen ausprobiert, alle für viel Geld.
Die vierte Heizungsfirma war bis dato ihr Geld wert, war.
Leider wird seit Übernahme durch den Junior nur noch halbherzig zur Sache gegangen, Termine u. Uhrzeiten werden nicht eingehalten u. schon mal gerne Vergessen.
Beim letzten Besuch des Installateurs wurde die Heizung abgestellt um den Druckabfall zu Überprüfen.
Der Installateur wollte schnell noch zum nächsten Kunden um dann wieder am späten Nachmittag vorbei zukommen um die Heizung dann weiter zu Überprüfen.
Ich warte heute noch.


Frage:

Ausgleichgefäß prüfen und Vordruck herstellen...

- Kann ich das auch selbst machen (wenn ja wie überprüfen u. wie hoch der Druck) oder brauch ich unbedingt den Installteur ?

Wenn die Druckhaltung fehlerhaft ist, gast die Anlage aus und der Druck sinkt entsprechend.
Bitte mal erklären was gemeint ist.

Gruß Karl-Heinz
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Karl-Heinz schrieb:
Wenn die Druckhaltung fehlerhaft ist, gast die Anlage aus und der Druck sinkt entsprechend.
Bitte mal erklären was gemeint ist.
Das Wasser ( chem. Bezeichnung H2O) beinhaltet Sauerstoff der bei unzureichender Kompremierung durch das Ausgleichgefäß (MAG) entweicht.

LG ThW
 

Karl-Heinz

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2013
Beiträge
24
Nochmal selbe Frage
- Ausgleichgefäß prüfen und Vordruck herstellen -


- Kann ich das auch selbst machen (wenn ja wie überprüfen u. wie hoch der Druck) oder brauch ich unbedingt den Installteur ?


- Falls kein oder geringer Druck feststellbar (eventuell Wasseraustritt) RL + VL absperren, Wasser von MAG ablassen, Druck ca, 0,8 bar auf MAG. ???
 
Thema:

Vaillant VC 206 EU HLP Pfeifendes dröhnendes Geräusch

Vaillant VC 206 EU HLP Pfeifendes dröhnendes Geräusch - Ähnliche Themen

  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Ähnliche Themen

    Oben