Vaillant VC 110 EU heitz störung

Diskutiere Vaillant VC 110 EU heitz störung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo , habe meine Gastherme seit Gestern in betrieb , erste Std war ( Wasser Temp ca.60C) ok dann heitz plötzlich bis ca 90C im Heitzkörper...

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
Hallo ,
habe meine Gastherme seit Gestern in betrieb , erste Std war ( Wasser Temp ca.60C) ok dann heitz plötzlich bis ca 90C im Heitzkörper geräusche , geht runter auf 20C kurz warten und startet wieder normal und heitz wieder auf 90C ,
hat jemand Idee warum , im Frühjar war gewartet war auch Ok.
MfG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Heizkörperventile sind offen?
 

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
Hallo nur 2 rest ist zu
 

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
Raumthermostat ist im Wohnzimmer , offen Heizkörper sind nur im Schlafraum und im Bad rest ist zu.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Dann ist dass Klar.

Mindestens 1 HK im Wonzimmer muss immer (!)voll geöffnet bleiben.

Die Temperatur wird am Raumthermostat eingestellt.
 

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
das ist mir klar nur warum geht die Temp plötzlich auf 90C? das war bis Heute nocht nie
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Weil die Thermostate der Heizkörper geschlossen haben und die Therme gegen ein geschlossenes System arbeitete
 

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
Weil die Thermostate der Heizkörper geschlossen haben und die Therme gegen ein geschlossenes System arbeitete
und sowas verursacht dass die Temp. so steigt ?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.600
Ja, die Mindestwasserumlaufmenge stimmt nicht ! Zu wenig Wasserdurchfluss durch den Wärmetauscher bei gleichbleibender Energiemenge = stark ansteigende Temperatur im Wärmetauscher !
 

nx6325

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
19
Super Antwort danke, ahbe noch Frage druck habe bei 1, 6 ist das ok?
 
Thema:

Vaillant VC 110 EU heitz störung

Vaillant VC 110 EU heitz störung - Ähnliche Themen

  • Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab

    Heizungsgesetz-GAU: Wärmepumpen-Produzent Vaillant baut 700 Stellen ab: Ein Zitat: aus der großen Presse mit den vier großen Buchstaben vom 14.05.2024 - 22:02 Uhr Nach dem Problem mit der Firma Viessmann Wärmepumpen...
  • Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22

    Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo. Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
  • Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen

    Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum, ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte. Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Ähnliche Themen

    Oben