Hallo Leute!
Zuerst zu den Gegebenheiten: Meine Wohnung hat einen Vaillant Thermoblock turboTEC VC und einen Raumtemperaturregler VRT-PZA. Angeschlossen ist natürlich der Heizkreislauf aber auch einen Warmwasserspeicher. Der Thermoblock läuft mit Flüssiggas.
Das Problem ist, dass die Heizung zu oft anspringt. Ich habe doppelt so viel Gasverbrauch, als mein Nachbar über mir (Gleiches System, gleichgroße Wohnung).
Oft heizt die Therme hoch auf 85°C, schaltet dann den Brenner ab, die Temperatur sinkt auf 83°C, der Brenner zündet wieder, die Temperatur fällt nochmal leicht ab (Je nachdem, wie ich die Thermostate an den Heizungen aufdrehe), dann steigt die Temperatur wieder bis auf 85°C. Und das Spiel fängt von vorne an.
Wenn ich keine Heizung brauche, mache ich die Thermostate an den Heizkörpern auf 1,5-2. Dann heizt die Therme etwa 15 Sekunden, setzt für 20 Sekunden aus, usw.
Das ganze geht über etwa eine halbe Stunde, dann ist wieder vielleicht eine Stunde Ruhe. Dann wieder von Vorne...
Ich habe den Schalter auch mal auf "Speicherbetrieb (kein Heizbetrieb)" umgestellt. Das komische ist, dass die Therme immer noch den Heizkreislauf hoch heizt. Ich verstehe es nicht :-(
Auch habe ich den Raumtemperaturregler auf 15°C eingestellt. Dann sollte die Therme doch erst heizen, wenn die 15°C erreicht sind oder nicht?
In der Anleitung des Raumtemperaturreglers steht, dass die Heizung, die dem Gerät am nächsten ist, voll aufgedreht werden muss - eigentlich logisch, damit die Heizwärme auch ankommt. Das habe ich auch getan, nur heizt er dann noch mehr. Meine Wohnung hat dann 22°C, was mir viel zu warm ist.
Gestern war der Schornsteinfeger da, der meinte, dass ich die Thermostate einfach runterdrehen soll, den Heizbetrieb aber eingeschaltet lassen soll. Doch dann heizt er wieder in den kurzen Abständen, wie ich oben geschrieben habe.
Ich bin im Moment etwas verzweifelt, deswegen wende ich mich an euch, könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus,
Jojo
Zuerst zu den Gegebenheiten: Meine Wohnung hat einen Vaillant Thermoblock turboTEC VC und einen Raumtemperaturregler VRT-PZA. Angeschlossen ist natürlich der Heizkreislauf aber auch einen Warmwasserspeicher. Der Thermoblock läuft mit Flüssiggas.
Das Problem ist, dass die Heizung zu oft anspringt. Ich habe doppelt so viel Gasverbrauch, als mein Nachbar über mir (Gleiches System, gleichgroße Wohnung).
Oft heizt die Therme hoch auf 85°C, schaltet dann den Brenner ab, die Temperatur sinkt auf 83°C, der Brenner zündet wieder, die Temperatur fällt nochmal leicht ab (Je nachdem, wie ich die Thermostate an den Heizungen aufdrehe), dann steigt die Temperatur wieder bis auf 85°C. Und das Spiel fängt von vorne an.
Wenn ich keine Heizung brauche, mache ich die Thermostate an den Heizkörpern auf 1,5-2. Dann heizt die Therme etwa 15 Sekunden, setzt für 20 Sekunden aus, usw.
Das ganze geht über etwa eine halbe Stunde, dann ist wieder vielleicht eine Stunde Ruhe. Dann wieder von Vorne...
Ich habe den Schalter auch mal auf "Speicherbetrieb (kein Heizbetrieb)" umgestellt. Das komische ist, dass die Therme immer noch den Heizkreislauf hoch heizt. Ich verstehe es nicht :-(
Auch habe ich den Raumtemperaturregler auf 15°C eingestellt. Dann sollte die Therme doch erst heizen, wenn die 15°C erreicht sind oder nicht?
In der Anleitung des Raumtemperaturreglers steht, dass die Heizung, die dem Gerät am nächsten ist, voll aufgedreht werden muss - eigentlich logisch, damit die Heizwärme auch ankommt. Das habe ich auch getan, nur heizt er dann noch mehr. Meine Wohnung hat dann 22°C, was mir viel zu warm ist.
Gestern war der Schornsteinfeger da, der meinte, dass ich die Thermostate einfach runterdrehen soll, den Heizbetrieb aber eingeschaltet lassen soll. Doch dann heizt er wieder in den kurzen Abständen, wie ich oben geschrieben habe.
Ich bin im Moment etwas verzweifelt, deswegen wende ich mich an euch, könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus,
Jojo