ich bin neu hier und suche eine Lösung für mein Problem.
Ich habe eine 20 Jahre alte Therme Vaillant Thermoblock Klassik Kamin VC 194 XE-C HL mit einer Regelung VRC-VC und einen Warmwasserspeicher Vaillant VIH C 150/3 (kurz Speicher). Vor ca. einem Monat hatte ich das Problem, dass plötzlich der Speicher plötzlich auf 70 °C erhitzt wird, obwohl an der Therme die Solltemperatur für den Speicher auf ca. 40 °C eingestellt ist.
Für alle die jetzt an die Legionellen denken, ich weiß um das Problem und möchte Euch bitten, das wir das Thema erstmal außen vor lassen. Danke
Als das Problem zum ersten mal aufgetreten ist, habe ich dann meinem Heizungsbauer das Problem geschildert. Der war dann da und hat das Vorrangumschaltventil getauscht.Was auch erneuert wurde, ist das Fühlerrohr des Speichers sowie der Temperaturfühler. Das alte Fühlerrohr war undicht und der Temperatursensor hatte dadurch auch einen Defekt.
Nach dem Tausch des Vorrangumschaltventils war alles erstmal soweit in Ordnung. Nun, ca. 4 Wochen später geht das Problem von vorne los.
Ich habe jetzt mal am Umschaltventil die Spannung gemessen. das sieht folgendermaßen aus:
Warmwasseranforderung inaktiv: 1,3 Volt
Warmwasseranforderung aktiv: 21,2 Volt
Das hatte ich vor 4 Wochen auch gemacht, da war das genau so.
Könnt Ihr mir helfen?
Grüße
StefanV3
ich bin neu hier und suche eine Lösung für mein Problem.
Ich habe eine 20 Jahre alte Therme Vaillant Thermoblock Klassik Kamin VC 194 XE-C HL mit einer Regelung VRC-VC und einen Warmwasserspeicher Vaillant VIH C 150/3 (kurz Speicher). Vor ca. einem Monat hatte ich das Problem, dass plötzlich der Speicher plötzlich auf 70 °C erhitzt wird, obwohl an der Therme die Solltemperatur für den Speicher auf ca. 40 °C eingestellt ist.
Für alle die jetzt an die Legionellen denken, ich weiß um das Problem und möchte Euch bitten, das wir das Thema erstmal außen vor lassen. Danke
Als das Problem zum ersten mal aufgetreten ist, habe ich dann meinem Heizungsbauer das Problem geschildert. Der war dann da und hat das Vorrangumschaltventil getauscht.Was auch erneuert wurde, ist das Fühlerrohr des Speichers sowie der Temperaturfühler. Das alte Fühlerrohr war undicht und der Temperatursensor hatte dadurch auch einen Defekt.
Nach dem Tausch des Vorrangumschaltventils war alles erstmal soweit in Ordnung. Nun, ca. 4 Wochen später geht das Problem von vorne los.
Ich habe jetzt mal am Umschaltventil die Spannung gemessen. das sieht folgendermaßen aus:
Warmwasseranforderung inaktiv: 1,3 Volt
Warmwasseranforderung aktiv: 21,2 Volt
Das hatte ich vor 4 Wochen auch gemacht, da war das genau so.
Könnt Ihr mir helfen?
Grüße
StefanV3