PeterAA
Threadstarter
- Mitglied seit
- 12.10.2023
- Beiträge
- 63
Hallo,
gestern wurde knapp vor dem Wochenende meine neue Vaillant Vaillant EcoTec Plus VC15 in Betrieb genommen. Der Heizungsbauer wollte ins Wochenende und hatte es nicht hinbekommen das die Heizung durchläuft.
Das Problem ist das die Heizung bei WW Betrieb immer wieder startet und dann bei jedem Start offenbar höhere Heizleistungen probiert, bis die Flamme nicht mehr erlischt. Man kann das sogar hören im Gerät, wenn runtermoduliert wird und dann die Flamme abreißt. Den CO Wert konnte er auch nicht richtig einstellen, aber fürs Wochenende "ginge das erstmal so". Das Problem ist da kommt auch keiner mehr von dieser Firma, weil die keinen haben der sich mit Vaillant auskennt, eine Lachnummer. Stattdessen soll jetzt Vaillant rauskommen, das kann natürlich Wochen dauern.
Wie würdet ihr das Bewerten? Schadet das der Heizung wirklich nicht? Die meinten "nene das ist nicht schlimm die regelt sich automatisch ein!" Irgendwann läuft sie ja...
Unter Fehlercodes wird nix abgelegt oder angezeigt aber unter Notbetriebscodes L.016 Flammenverlust & L.097 Luftzahl zu gering. Die Heizung schafft zwar das WW dann von 45 auf 52 Grad zu erhöhen braucht dann aber ca. 4 Starts dafür weil die Vorlauftemperatur aufgrund der hohen Heizlast schnell hochschießt.
Ich lass die Heizung natürlich nicht komplett durchlaufen, aber hatte vor WW nur auf Bedarf machen so lange das so ist, kann ja ewig dauern. Jemand eine Idee was da falsch eingestellt sein könnte?
Sachen die der Typ gestern schon gecheckt hat:
- Auswahl Gasart Erdgas (war auf Flüssiggas eingestellt meinte er)
- Heizlast WW begrenzt auf 9 KW
- Heizlast minimal statt 3,2 auf 5 KW (trotzdem geht die noch aus)
- den CO Wert steht wieder auf Standard nachdem er mit -1 -2 Abmagerung keine Verbesserung der Starts festgestellt hatte.
- Abgastrakt ist frei und Kondenswasserablauf funktioniert auch
gestern wurde knapp vor dem Wochenende meine neue Vaillant Vaillant EcoTec Plus VC15 in Betrieb genommen. Der Heizungsbauer wollte ins Wochenende und hatte es nicht hinbekommen das die Heizung durchläuft.
Das Problem ist das die Heizung bei WW Betrieb immer wieder startet und dann bei jedem Start offenbar höhere Heizleistungen probiert, bis die Flamme nicht mehr erlischt. Man kann das sogar hören im Gerät, wenn runtermoduliert wird und dann die Flamme abreißt. Den CO Wert konnte er auch nicht richtig einstellen, aber fürs Wochenende "ginge das erstmal so". Das Problem ist da kommt auch keiner mehr von dieser Firma, weil die keinen haben der sich mit Vaillant auskennt, eine Lachnummer. Stattdessen soll jetzt Vaillant rauskommen, das kann natürlich Wochen dauern.
Wie würdet ihr das Bewerten? Schadet das der Heizung wirklich nicht? Die meinten "nene das ist nicht schlimm die regelt sich automatisch ein!" Irgendwann läuft sie ja...
Unter Fehlercodes wird nix abgelegt oder angezeigt aber unter Notbetriebscodes L.016 Flammenverlust & L.097 Luftzahl zu gering. Die Heizung schafft zwar das WW dann von 45 auf 52 Grad zu erhöhen braucht dann aber ca. 4 Starts dafür weil die Vorlauftemperatur aufgrund der hohen Heizlast schnell hochschießt.
Ich lass die Heizung natürlich nicht komplett durchlaufen, aber hatte vor WW nur auf Bedarf machen so lange das so ist, kann ja ewig dauern. Jemand eine Idee was da falsch eingestellt sein könnte?
Sachen die der Typ gestern schon gecheckt hat:
- Auswahl Gasart Erdgas (war auf Flüssiggas eingestellt meinte er)
- Heizlast WW begrenzt auf 9 KW
- Heizlast minimal statt 3,2 auf 5 KW (trotzdem geht die noch aus)
- den CO Wert steht wieder auf Standard nachdem er mit -1 -2 Abmagerung keine Verbesserung der Starts festgestellt hatte.
- Abgastrakt ist frei und Kondenswasserablauf funktioniert auch
Zuletzt bearbeitet: