Vaillant atmotTec plus zündet ständig

Diskutiere Vaillant atmotTec plus zündet ständig im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Vaillant atmoTec plus VCWDE. Obwohl ich letzte Woche meine Heizung ausgestellt habe ( Sommerbetrieb) zündet die...

Niko1311

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
4
Hallo zusammen,
ich habe eine Vaillant atmoTec plus VCWDE. Obwohl ich letzte Woche meine Heizung ausgestellt habe ( Sommerbetrieb) zündet die Therme alle 10-15 min. Immer nur kurz. Flamme geht an und nach kurzer Zeit wieder aus. Ist eine Therme für Wasser und Heizung. Ich habe keinen Wasseraufbereiter der das Wasser immer aufwärmt.
Hat jemand eine Idee ob das so richtig ist. Verbraucht doch dann unnötig Gas und Strom. Die Therme ist ca 6 Jahre alt und mir ist das so noch nie aufgefallen.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im vorraus und noch nen schönen Sonntag
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Moin. Naheliegend das das die Komfortfunktion ist.

So wird das Heizgerät auf Temperatur gehalten um bei Bedarf schneller Warmwasser zu bereiten...

Ist im Display an dem Heizgerät ein "C" zu sehen?
 

Niko1311

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
4
Hallo, uiii das ging aber schnell. Vielen Dank.
Ja im Display sehe ich ein "C"
Bis Warm Wasser da ist dauert aber trotzdem sehr lange
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Also C gleich Komfort.

Du kannst denn Temperatur regler Warmwasser einmal auf links Anschlag drehen, dann zurück auf die eingestellte Temperatur... Dann ist Komfort aus....

Es wird dadurch noch etwas länger dauern, weil das Gerät dann nicht mehr auf Temperatur gehalten wird.

Die Zeit welches es dauert, ist dem System Durchlauferhitzer geschuldet.
Sollten dann noch lange Rohrleitungswege hinzukommen, kann das schon ewig dauern....
 

Niko1311

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
4
OK das versuche ich direkt mal. Wenn es dann zu lange dauert, wie kann ich Comfort wieder einstellen.
Ich Danke Dir für die echt schnellen Antworten. :) Gruß Niko1311
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Warmwasser Temperatur Regler auf rechts Anschlag drehen, dann zurück auf Wunsch Temperatur....
 

Niko1311

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2020
Beiträge
4
Prima hat funktioniert. Nochmals vielen Dank und schönen Sonntag Abend noch👌
 
Thema:

Vaillant atmotTec plus zündet ständig

Vaillant atmotTec plus zündet ständig - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Ähnliche Themen

    Oben