Umwälzpumpe verschleißt schnell

Diskutiere Umwälzpumpe verschleißt schnell im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, nach fast 1 Jahr ist meine Umwälzpumpe am Holzvergaserofen defekt. Und zwar wird sie laut, bis sie fast keine Pumpleistung mehr hat. Wenn...

Guse

Threadstarter
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
3
Hallo,

nach fast 1 Jahr ist meine Umwälzpumpe am Holzvergaserofen defekt. Und zwar wird sie laut, bis sie fast keine Pumpleistung mehr hat. Wenn ich sie aufschraube, ergibt sich folgendes Bild:
3754951_IMG_20211121_120026.jpg

Es ist immer dasselbe Symptom. Diese dünne Metallschicht ist völlig abgenutzt. Jemand eine Idee, woran das liegt? Im Zweifel mindere Qualität oder Konstruktionsfehler beim Hersteller? Aber worauf sollte man beim Pumpenkauf achten? Energieverbrauch ist für mich erstmal nebensächlich, hauptsache sie läuft länger als ein Jahr.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Magnetitabscheider fehlt. Heizwasserqualität fraglich.
Welche Pumpe genau ist das? Welche Leistung hat der Holzvergaser?
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.481
Das ganze geht in die Richtung Druckwasser Haltung, denn hier ist die Lager Welle durch das (Fehlende) Schmier Spaltwasser und einer Dampfbildung im zugehörigen Keramik Lager dieses Bauteil somit dann mit Zerstört hat.

Es kann ein Montage Einbau Fehler, oder das Problem mit der Heizung Wasser Aufbereitung wie auch der Bekannten Magnit Ablagerungen die Folge schon mit sein. Um hier etwas mehr zu Erfahren, wären einige Klärende Anlagen Fotos über diese gesamte Anlage schon Hilfreich. Denn aus der Internet Ferne... so etwas genau an Schaden zu Bestimmen, ist so nicht ganz einfach, auch für den Fachmann...
 

Guse

Threadstarter
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
3
Magnetitabscheider fehlt. Heizwasserqualität fraglich.
Welche Pumpe genau ist das? Welche Leistung hat der Holzvergaser?
IBO 25-60...der Holzvergaser hat 14,9 KW. Ich glaub einen Magnetitabscheider hat meine Anlage gar nicht. Der Ofen ist seit 12 Jahren im Einsatz, die ersten ca. 8 Jahre gabs keine Probleme, die erste Pumpe hatte ein elektronisches Problem und nicht dieses. Ich weiß allerdings nicht mehr, was damals für eine Marke verbaut war. Ich weiß nur, sie hatte 95W und lief immer auf Stufe 3.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
die erste Pumpe hatte ein elektronisches Problem und nicht dieses
Das passiert wenn Lager durch Magnetit sterben und/oder die Pumpe außerhalb ihrer Kennlinie läuft


BTW: Was erwartest du von einer 50€ Pumpe?
 
Zuletzt bearbeitet:

Guse

Threadstarter
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
3
IBO OHI? Ach, da stört Magnetit nicht wirklich und die gibt es schon ab 30 EUR neu. Da kann man auch jährlich tauschen. :thumbup:
was ist denn an teuren Pumpen besser? Sind die tolleranter, was Druckverhältnisse/Verschmutzungen angeht? Ist der Aufbau anders? Und woran erkennt man das, ohne sie vorher zu zerlegen.
 
Claude-Michel

Claude-Michel

Profi
Mitglied seit
08.05.2021
Beiträge
568
Ort
Esslingen
Ist die Pumpe im Vor- oder Rücklauf eingebaut? Im Rücklauf würde sie nicht so warm werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
was ist denn an teuren Pumpen besser?
Deine Pumpe wird für ca 50€ verkauft. Zieht man Mehrwertsteuer , Gewinn für den Händler, Fracht... ab, bleiben nicht mal 20€ Herstellkosten. Was meinst du? Wie hochqualitativ wertvoll sind wohl die Einzelteile? ;)

Ich würds so formulieren: Sieht aus wie eine Pumpe - ist aber Keine.

Als Ersatz würde ich eine Grundfos Alpha 1 oder KSB Calio 25-80 empfehlen. Eine 25-60 erreicht die notwendige Heizwassermenge nur sehr grenzwertig
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Umwälzpumpe verschleißt schnell

Umwälzpumpe verschleißt schnell - Ähnliche Themen

  • Glibber an der Umwälzpumpe

    Glibber an der Umwälzpumpe: Hallo zusammen, hat jemand schonmal sowas gesehen? Das ist eine Zirkulationspumpe von einer Wärmerückgewinnung einer Wäschereimangel. Diese...
  • VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?

    VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?: Hallo liebes Forum, hat vielleicht einer eine Idee voran es liegen kann bzw. mir einen Link nennen in diesem dieses Thema schon behandelt wurde...
  • Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130

    Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130: Hallo zusammen, ich wüsste gerne, ob es kein Problem darstellt, wenn Grundfos 25-50 130, die ich habe, gegen Grundfos 25-60 130 ausgetauscht...
  • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

    HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
  • Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?

    Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?: Hallo liebe Community, in meinem Elternhaus ist zu dieser Jahreszeit der Heizungskeller der wärmste Raum des Hauses, was i.e.L. an den nicht bzw...
  • Ähnliche Themen

    Oben