Hallo,
ich habe folgendes Problem:
unsere Anlage wurde jetzt fertiggestellt und befüllt. Wir nutzen 4 Flachkollektoren von Viessmann (Vitosol 100 Typ s2,5) und das Vitosolic 200 Steuergerät.
Folgendes Problem habe ich festgestellt. Wenn die Sonne schein, dann zeigt die Vitosolic TKol 35 Grad, ein Thermomenter unten an der Zirk.Pumpe zeigt aber knapp 100 Grad. Wenn ich die Pumpe auf Manuell umstelle, dann steigt nach ein paar Sekunden die Tkol Temp auf über 60/70 Grad. Wenn ich die Pumpe abschalte, dann funktioniert das einige Zeit, das heisst die Tool Temp steigt Pumpe geht an, dann fällt die Temp. Mit der Zeit fällt dann aber die Temp auf 35-39 Grad, Auf dem Thermomer an der Pumpe sehe ich dann aber knapp 100 Grad.
Ich vermute, dass sich in meinen Kollektoren Luft befindet. Der Gas/Wasserinstallateur meint, dass es nicht sein, er hat das richtig befüllt.
Der TKol Temp. Sensor steckt oben am ersten Kollektor im Anschluss.
Was meint Ihr? Luft, oder Einstellsache im Vitosolic?
ich habe folgendes Problem:
unsere Anlage wurde jetzt fertiggestellt und befüllt. Wir nutzen 4 Flachkollektoren von Viessmann (Vitosol 100 Typ s2,5) und das Vitosolic 200 Steuergerät.
Folgendes Problem habe ich festgestellt. Wenn die Sonne schein, dann zeigt die Vitosolic TKol 35 Grad, ein Thermomenter unten an der Zirk.Pumpe zeigt aber knapp 100 Grad. Wenn ich die Pumpe auf Manuell umstelle, dann steigt nach ein paar Sekunden die Tkol Temp auf über 60/70 Grad. Wenn ich die Pumpe abschalte, dann funktioniert das einige Zeit, das heisst die Tool Temp steigt Pumpe geht an, dann fällt die Temp. Mit der Zeit fällt dann aber die Temp auf 35-39 Grad, Auf dem Thermomer an der Pumpe sehe ich dann aber knapp 100 Grad.
Ich vermute, dass sich in meinen Kollektoren Luft befindet. Der Gas/Wasserinstallateur meint, dass es nicht sein, er hat das richtig befüllt.
Der TKol Temp. Sensor steckt oben am ersten Kollektor im Anschluss.
Was meint Ihr? Luft, oder Einstellsache im Vitosolic?