Roland1980
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.08.2022
- Beiträge
- 1
Hallo,
ich habe bei Vaillant vom Systemplaner eine komplette Heizungsanlage, mit Kaminsanierung planen lassen.
Es sollen in einem Haus 5 Brennwert Kombigeräte von Vaillant Typ ecoTEC plus VCW 206/ 5-5 E für Warm Wasser und Heizkörper installiert werden ( 20Kw ).
Die Wohnungen liegen übereinander und zwischen den Anschlussstellen zweier Wohnungen, sind mindestens 2m eingehalten.
Vom ersten Anschluss im Erdgeschoss bis zur Kaminspitze sind es ca 17 m.
Der Kaminschacht hat die Dimensionen 24x24cm.
Im Komplettangebot ist für den Kaminschacht von Vaillant die flexible Abgasleitung Ø 100 PP angeboten.
Mein Kaminkehrer meint, er möchte Querschnittsberechnungen für die Abgasleitung haben und zwar mit allen möglichen Geräten, die an das geplante Abgasrohr angeschlossen werden können.
Vaillant sagt, die Querschnittsberechnungen sind im Planungssystem integriert und es gibt Tabellen bei Vaillant, wo keine zusätzliche Berechnung mehr nötig ist und auch nicht gibt.
Ich habe dem Kaminkehrer zusätzlich die richtige Querschnittstabelle von Vaillant besorgt.
Immer noch kein Einlenken Seinerseits.
Jetzt habe ich die Kaminkehrerinnung zu diesem Thema angeschrieben und Termine bei verschiedennen Sanierungsfirmen gemacht.
"Meine" 2 Mann Heizungsfirma, die ich hiermit beauftragt habe, hat die Unterlagen vom Systemplaner besorgt.
Wer hat noch eine konstruktive Idee, wie ich eine genehmigung vom Kaminkehrer bekomme???
ich habe bei Vaillant vom Systemplaner eine komplette Heizungsanlage, mit Kaminsanierung planen lassen.
Es sollen in einem Haus 5 Brennwert Kombigeräte von Vaillant Typ ecoTEC plus VCW 206/ 5-5 E für Warm Wasser und Heizkörper installiert werden ( 20Kw ).
Die Wohnungen liegen übereinander und zwischen den Anschlussstellen zweier Wohnungen, sind mindestens 2m eingehalten.
Vom ersten Anschluss im Erdgeschoss bis zur Kaminspitze sind es ca 17 m.
Der Kaminschacht hat die Dimensionen 24x24cm.
Im Komplettangebot ist für den Kaminschacht von Vaillant die flexible Abgasleitung Ø 100 PP angeboten.
Mein Kaminkehrer meint, er möchte Querschnittsberechnungen für die Abgasleitung haben und zwar mit allen möglichen Geräten, die an das geplante Abgasrohr angeschlossen werden können.
Vaillant sagt, die Querschnittsberechnungen sind im Planungssystem integriert und es gibt Tabellen bei Vaillant, wo keine zusätzliche Berechnung mehr nötig ist und auch nicht gibt.
Ich habe dem Kaminkehrer zusätzlich die richtige Querschnittstabelle von Vaillant besorgt.
Immer noch kein Einlenken Seinerseits.
Jetzt habe ich die Kaminkehrerinnung zu diesem Thema angeschrieben und Termine bei verschiedennen Sanierungsfirmen gemacht.
"Meine" 2 Mann Heizungsfirma, die ich hiermit beauftragt habe, hat die Unterlagen vom Systemplaner besorgt.
Wer hat noch eine konstruktive Idee, wie ich eine genehmigung vom Kaminkehrer bekomme???