Systemzertifizierung Vaillant, keine Genehmigung vom Kaminkehrer

Diskutiere Systemzertifizierung Vaillant, keine Genehmigung vom Kaminkehrer im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe bei Vaillant vom Systemplaner eine komplette Heizungsanlage, mit Kaminsanierung planen lassen. Es sollen in einem Haus 5...

Roland1980

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2022
Beiträge
1
Hallo,

ich habe bei Vaillant vom Systemplaner eine komplette Heizungsanlage, mit Kaminsanierung planen lassen.

Es sollen in einem Haus 5 Brennwert Kombigeräte von Vaillant Typ ecoTEC plus VCW 206/ 5-5 E für Warm Wasser und Heizkörper installiert werden ( 20Kw ).
Die Wohnungen liegen übereinander und zwischen den Anschlussstellen zweier Wohnungen, sind mindestens 2m eingehalten.
Vom ersten Anschluss im Erdgeschoss bis zur Kaminspitze sind es ca 17 m.
Der Kaminschacht hat die Dimensionen 24x24cm.
Im Komplettangebot ist für den Kaminschacht von Vaillant die flexible Abgasleitung Ø 100 PP angeboten.

Mein Kaminkehrer meint, er möchte Querschnittsberechnungen für die Abgasleitung haben und zwar mit allen möglichen Geräten, die an das geplante Abgasrohr angeschlossen werden können.
Vaillant sagt, die Querschnittsberechnungen sind im Planungssystem integriert und es gibt Tabellen bei Vaillant, wo keine zusätzliche Berechnung mehr nötig ist und auch nicht gibt.

Ich habe dem Kaminkehrer zusätzlich die richtige Querschnittstabelle von Vaillant besorgt.
Immer noch kein Einlenken Seinerseits.

Jetzt habe ich die Kaminkehrerinnung zu diesem Thema angeschrieben und Termine bei verschiedennen Sanierungsfirmen gemacht.
"Meine" 2 Mann Heizungsfirma, die ich hiermit beauftragt habe, hat die Unterlagen vom Systemplaner besorgt.

Wer hat noch eine konstruktive Idee, wie ich eine genehmigung vom Kaminkehrer bekomme???
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.593
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
ER muss seine Ablehnung schriftlich und rechtlich begründen!
Ist die Zulässigkeit der geplanten Kombination per Matrix oder Tabelle bereits nachgewiesen braucht man KEINE individuelle Berechnung machen.
Mein Kaminkehrer meint, er möchte Querschnittsberechnungen für die Abgasleitung haben und zwar mit allen möglichen Geräten, die an das geplante Abgasrohr angeschlossen werden können.
Entweder ist das ein Missverständnis oder der hat nen VOLLKNALL. WOZU sollte man eine Berechnung mit nicht geplanten Anlagenteilen machen?
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.385
Weil das das kleinste Gerät mit Warmwasser im Durchlaufprinzip ist. Es gibt hier keine Speicher.
 
Thema:

Systemzertifizierung Vaillant, keine Genehmigung vom Kaminkehrer

Systemzertifizierung Vaillant, keine Genehmigung vom Kaminkehrer - Ähnliche Themen

  • Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen

    Vaillant Umrüstsatz-Installationsanleitung vom Flüssiggast nach Erdgass (P-> L/LL) suchen: Hallo Expert-Forum, ich bin neu hier und ich hoffe, dass Ihr mit euren Expertwissen mir helfen könnte. Meine Heizung ecoCOMPACT VSC 196-C 150...
  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Ähnliche Themen

    Oben