Suche Ausdehnungsgefäß

Diskutiere Suche Ausdehnungsgefäß im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Weil häufig auf Grund von Wartungsmangel die Anode vernachlässigt würde und der Speicher innerlich schon beschädigt ist aber die 6 bar noch...

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
296
Ort
26xxx
Weil häufig auf Grund von Wartungsmangel die Anode vernachlässigt würde und der Speicher innerlich schon beschädigt ist aber die 6 bar noch aushält , aber bei 10 bar leider innerlich undicht wird und dann der Druck im Heizungssystem langsam steigt .
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.583
Jop, denke ich auch...

Beim letzten Speicher hat es sich um einen kombi puffer Speicher mit Fremdstrom anode gehandelt...

Die waren nicht begeistert. Seit dem Hand habe ich es so...
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.482
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Weil häufig auf Grund von Wartungsmangel die Anode vernachlässigt würde und der Speicher innerlich schon beschädigt ist aber die 6 bar noch aushält , aber bei 10 bar leider innerlich undicht wird und dann der Druck im Heizungssystem langsam steigt .
DAS ist aber das Problem des Wartungsdienstes, da kann das SV oder der Spiecher NICHTS dafür. So gehts dann halt eben wenn man immer nur HALBE Wartungen macht....
Alles andere ist UNLOGISCH. Der Speicher hat den vollen Druck abzukönenn und BASTA!
 

Jnnk

Fachmann
Mitglied seit
27.11.2017
Beiträge
296
Ort
26xxx
Das erkläre Mal einem Kunden das man nicht schuld ist das der Speicher defekt ist weil man das mag-w demontiert hat sondern weil der Speicher einfach alt und schlecht gewartet war . Die meisten Kunden haben dort sicher kein Verständnis für .
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.482
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, DAS verstehe ich. Das ist eine scheiß Situation. Zumald psychologisch sehr sehr schlecht: der Kunde hat plötzlich ein viel größeres und bedrohlicheres Problem....
 

Bengun

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2020
Beiträge
11
OK
vieleicht sehe ich das zu eng, komme aus der Gasebranche da gibts keine SVs die Kontroliert abblasen sollen.Deswegen muss ne andere Lösung her.
 

Bengun

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2020
Beiträge
11
Ja ich weiß.Habe halt ein Problem damit das SV schloss durch das ständige aufmachen nicht mehr richtig u so floß Wasser ständig in den Abfluß.SV hab ich jetzt getauscht denke aber das Problem tritt wiederc auf.Gibts da keine kostengünstige andee Lösung dafür?
Danke
 

Bengun

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2020
Beiträge
11
Sorry war ein Rinnsal
 
Thema:

Suche Ausdehnungsgefäß

Suche Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen

  • Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V

    Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V: Hallo Leute, ich habe seit 1994 einen Elco Klöckner KL 4 V im Betrieb und vom Heizungsbauer leider kein Hersteller Dokument dazu erhalten...
  • Suche Dämmung für Brennerdurchlass in Schäfer Domomatic KT20

    Suche Dämmung für Brennerdurchlass in Schäfer Domomatic KT20: Bin auf der Suche nach obiger Dämmung (siehe auch Abbildung)
  • Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler

    Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler: Wenn jemand gerade seine Heizung tauscht und so einen Regler wie auf dem Bild hat. Die Schaltuhr ist noch einmal eine eigene Komponente und kann...
  • Suche Rat: Kombispeicher Wasser ablassen

    Suche Rat: Kombispeicher Wasser ablassen: Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend, ich habe eine Frage zu dem, im Titel vorhaben, das Wasser aus meinem Kombispeicher bis zu einem...
  • Suche Steuergerät dringend bitte

    Suche Steuergerät dringend bitte: Hallo zusammen, Unsere Heizung hat gestern Abend den Geist aufgegeben und der HB meinte heute nach Prüfung das es dieses sogenannte Steuergerät...
  • Ähnliche Themen

    Oben