Moin Moin
hab da mal wieder ein kleines Problem... die Anlage ist BJ 2009.
vor ca 6 wochen war ich dort weil immer wieder störungsmeldung...wird die wärme nicht mehr los.
800 ltr pufferspeicher verschlammt und ausgetauscht nach kundenwunsch!
auf der Brunneneingangsseite hatte ich ca 3 bar und zum schluckbrunnen ca 2bar...stimmt also etwas nicht und Brunnenbauer angerufen..der hat die pumpe komplett gereinigt und wieder eingebaut und den schluckbrunnen gereinigt....zum schluckbrunnen habe ich jetzt ca 0,4 bar und brunneneingangsseite ca 3,2 bar..
da wird der wärmetauscher wohl dicht sein... austausch des internen wärmetauschers werden sich wohl auf ca 3000 euro belaufen..lohnt sich das noch?
wir haben hier ein reinigungspulver/granulat was ich morgen mal anwenden werde,obwohl ich da wenig hoffnung habe den wärmetauscher damit frei zu bekommen...
muss dazu sagen das wir hier sehr eisenhaltiges Grund wasser haben.
der Kunde hat bisher ca 4000 euro seit april in die anlage gesteckt..jetzt nochmal 3000 euro wenn es denn ein neuer wärmetascher sein soll..das rechnet sich doch nicht.
bin da etwas unschlüssig was ich ihm dann morgen sagen/erklären soll wenn die ganze arbeit sozusagen umsonst war ?(
hab da mal wieder ein kleines Problem... die Anlage ist BJ 2009.
vor ca 6 wochen war ich dort weil immer wieder störungsmeldung...wird die wärme nicht mehr los.
800 ltr pufferspeicher verschlammt und ausgetauscht nach kundenwunsch!
auf der Brunneneingangsseite hatte ich ca 3 bar und zum schluckbrunnen ca 2bar...stimmt also etwas nicht und Brunnenbauer angerufen..der hat die pumpe komplett gereinigt und wieder eingebaut und den schluckbrunnen gereinigt....zum schluckbrunnen habe ich jetzt ca 0,4 bar und brunneneingangsseite ca 3,2 bar..
da wird der wärmetauscher wohl dicht sein... austausch des internen wärmetauschers werden sich wohl auf ca 3000 euro belaufen..lohnt sich das noch?
wir haben hier ein reinigungspulver/granulat was ich morgen mal anwenden werde,obwohl ich da wenig hoffnung habe den wärmetauscher damit frei zu bekommen...
muss dazu sagen das wir hier sehr eisenhaltiges Grund wasser haben.
der Kunde hat bisher ca 4000 euro seit april in die anlage gesteckt..jetzt nochmal 3000 euro wenn es denn ein neuer wärmetascher sein soll..das rechnet sich doch nicht.
bin da etwas unschlüssig was ich ihm dann morgen sagen/erklären soll wenn die ganze arbeit sozusagen umsonst war ?(