Hallo Zusammen,
ich war ein paar Wochen im Urlaub und musste feststellen, dass die LWZ einen sehr hohen Verbrauch hatte. Die Lüftung war dabei aus, Wasser wurde nur 1x am Tag erwärmt, Heizung war aus.
Ich habe im nächsten Schritt einen Leistungsmesser an die Phase vom Verdichter (Wärmepumpe) angeschlossen. Dieser zeigt an, dass permanent ~220W verbraucht werden und ich habe mich gefragt warum? Die LWZ macht gefühlt nichts in dieser Zeit. Wenn das Wasser erwärmt wird, steigt der Wert natürlich auf >1000W was ich auch verstehe.
Aber warum braucht die Phase vom Verdichter 23,5 Stunden 220W damit 1x pro Tag für ca. 30min das Wasser erwärmt wird? Hat ggf. jemand das mal an seiner Anlage gemessen?
Hier noch ein Bild dazu. In der Zeit mit Leistung 0W habe ich die Sicherung rausgenommen um zu schauen ob ich einen Fehler mache:
Wenn die Heizung ca. 6 Monate aus ist, sehe ich hier ein potential ca. 220W * 23h * 178 Tage = 900kWh zu sparen.
Gruß
Adrian
ich war ein paar Wochen im Urlaub und musste feststellen, dass die LWZ einen sehr hohen Verbrauch hatte. Die Lüftung war dabei aus, Wasser wurde nur 1x am Tag erwärmt, Heizung war aus.
Ich habe im nächsten Schritt einen Leistungsmesser an die Phase vom Verdichter (Wärmepumpe) angeschlossen. Dieser zeigt an, dass permanent ~220W verbraucht werden und ich habe mich gefragt warum? Die LWZ macht gefühlt nichts in dieser Zeit. Wenn das Wasser erwärmt wird, steigt der Wert natürlich auf >1000W was ich auch verstehe.
Aber warum braucht die Phase vom Verdichter 23,5 Stunden 220W damit 1x pro Tag für ca. 30min das Wasser erwärmt wird? Hat ggf. jemand das mal an seiner Anlage gemessen?
Hier noch ein Bild dazu. In der Zeit mit Leistung 0W habe ich die Sicherung rausgenommen um zu schauen ob ich einen Fehler mache:
Wenn die Heizung ca. 6 Monate aus ist, sehe ich hier ein potential ca. 220W * 23h * 178 Tage = 900kWh zu sparen.