Diskutiere Stiebel Eltron Wärme Pumpe im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Moin Moin jetzt habe auch ich mal eine Frage.. eingebaut ist obengenannte WP,ca 35 jahre alt und läuft noch wie am ersten tag.soweit alles gut...

dudi

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2012
Beiträge
22
Moin Moin
jetzt habe auch ich mal eine Frage..
eingebaut ist obengenannte WP,ca 35 jahre alt und läuft noch wie am ersten tag.soweit alles gut..
Am Haus wurde ein Anbau für den Sohn vorgenommen und der wird mit einer FB beheizt.für diese FB wurde kein seperater Verteiler installiert sondern nur diese Oventrop RTL boxen!!

/www.oventrop.com/de-DE/produkte/produktgruppen/artikel/1022637/

An der WP sind die Anschlüsse für die HZ 50mm PVC Druckrohr und wurden für die zusätzliche anbindung mittels T-Stück auf 22mm cu rohr reduziert..nun hat der kunde das problem das seine Fussbodenheizung im Anbau nicht richtig warm wird...ca 18 Grad.
im ''Altbau'' habe ich die leitungen ca 4,5 stunden gespült und da kam relativ wenig schmutz raus.. wurde vor ca 10 jahren zuletzt gespült.
Die FB wurde von einer Fachfirma leider privat installiert so das ich jetzt auch dle leitungswege nicht kenne...
meine frage ist jetzt..ist es überhaupt möglich eine Fussbodenheizung über ein RTL-Ventil zu steuern?

mfg stefan
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
dudi schrieb:
für diese FB wurde kein seperater Verteiler installiert sondern nur diese Oventrop RTL boxen!!
Installationsfehler

Diese Boxen werwendet man für Kleinstflächen - nicht aber für ganze Anbauten.


dudi schrieb:
ca 35 jahre alt und läuft noch wie am ersten tag.soweit alles gut..
Ähm..... welches Kältemittel?
dudi schrieb:
Die FB wurde von einer Fachfirma leider privat installier
Autsch.......
Hier wurde anscheinen alles falsch gemacht.
Angefangen von der Auftagsvergabe ( Gewärhleistung????) weiter über Berechnung von notwendigen Wassermengen und Druckverlusten .


Woe groß ist denn dieser Anbau? (Fläche Fußbodenheizung)
 

dudi

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2012
Beiträge
22
Moin
die Frage nach dem Kältemittel stellt sich nicht..mit sicherheit heutzutage nicht mehr zulässig ;) hab ich aber auch nicht nachgesehen....
sind 6 RTL-Boxen mit schätzungsweise ca 80 m2 wohnfläche..die soll ich jetzt spülen über 2 etagen :(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
dudi schrieb:
die Frage nach dem Kältemittel stellt sich nicht..mit sicherheit heutzutage nicht mehr zulässig
Aber derartige Anlage dürfen im Fehlerfall auch nicht repariert werden.
Demnach besser der schriftliche Hinweis......



dudi schrieb:
6 RTL-Boxen mit schätzungsweise ca 80 m2 wohnfläche..die soll ich jetzt spülen über 2 etagen
Da kannst du noch do viel spülen...........
Nachträglich die notwendige Wassermenge bestimmen, den höheren Druckverlust der RLT boxen berücksichtigen...... ebenso die zu dünnen Heizleitungen und dann eine geeignete Pumpe nach Kennlinie raussuchen....
 

dudi

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2012
Beiträge
22
machen wir auch nicht falls auf der kältemitteseite problem auftreten sollten.der Anbau wird über die interne pumpe mit versorgt..
falls die nicht ausreichen sollte,bleibt ja nur die möglichkeit eine geregelte zu nehmen...ob sich das lohnt für eine WP die 35 jahre alt ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
dudi schrieb:
der Anbau wird über die interne pumpe mit versorgt..
falls die nicht ausreichen sollte,bleibt ja nur die möglichkeit.....
...nach der Wärmepumpe eine kleine hydraulische Weiche und nachgeschaltet eine geeignete Pumpe zu installieren.
 
Thema:

Stiebel Eltron Wärme Pumpe

Stiebel Eltron Wärme Pumpe - Ähnliche Themen

  • Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

    Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?: Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen...
  • Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß

    Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß: Hallo Forum, seit einigen Tagen beobachte ich, dass das Brauchwasser immer heißer wird, während die Spreizung im Heizkreis immer geringer wird...
  • Stiebel Eltron LWZ 5s Plus Luft/Wärme-Pumpe VERBRAUCH Verdichter

    Stiebel Eltron LWZ 5s Plus Luft/Wärme-Pumpe VERBRAUCH Verdichter: Hallo Zusammen, ich war ein paar Wochen im Urlaub und musste feststellen, dass die LWZ einen sehr hohen Verbrauch hatte. Die Lüftung war dabei...
  • Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung wird nicht warm

    Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung wird nicht warm: Hallo ich habe folgendes Problem. Bei mir im Haus werden einige Nachtspeicherheizungen kaum warm. Andere wiederum erreichen ein entsprechend hohe...
  • Stiebel Eltron Wärme Pumpe

    Stiebel Eltron Wärme Pumpe: Moin Moin hab da mal wieder ein kleines Problem... :( die Anlage ist BJ 2009. vor ca 6 wochen war ich dort weil immer wieder...
  • Ähnliche Themen

    Oben