Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum)

Diskutiere Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum) im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; also so war es kurz bevor es aus geschalten hat, nach so 2-3 Minuten, aber wäre denk noch etwas gestiegen und hier das letzte Protokoll

ludwigmetzger311

Threadstarter
Mitglied seit
12.11.2022
Beiträge
17
AFDCE2A9-42BE-4F0D-BBAA-53FEE7A8532E.jpeg
also so war es kurz bevor es aus geschalten hat, nach so 2-3 Minuten, aber wäre denk noch etwas gestiegen

und hier das letzte Protokoll
0A612203-6B7C-47D0-AC49-93A22E94E906.jpeg
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.658
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die 135 Grad sind am heißesten Temperaturpunkt gemssen? DEN musste suchen und der Kessel muss dazu mindestens 5min laufen um in Beharrungszustand zu kommen.
Ein Schornsteinzug von 0,238mbar ist zu viel - entweder falsch gemessen - oder es fehlt der Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Die Brennereinstellung passt nicht genau. Dein Fachmann sollte sich bei Brennereistellung mehr Mühe geben und nicht so saudummes Zeug erzählen ;) 😁
Um es Kurz zu machen: Du brauchst keinen Staubsauger
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.658
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Danke, ich hatte die Brille wohl noch verrußt...MannMannMann ich werd alt:
1668287287451.png
 

ludwigmetzger311

Threadstarter
Mitglied seit
12.11.2022
Beiträge
17
Die 135 Grad sind am heißesten Temperaturpunkt gemssen? DEN musste suchen und der Kessel muss dazu mindestens 5min laufen um in Beharrungszustand zu kommen.
Ein Schornsteinzug von 0,238mbar ist zu viel - entweder falsch gemessen - oder es fehlt der Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtung.
so wie auf dem Bild, da ist ein Loch in dem Abgasrohr ziemlich nah bei der Heizung, da hab ich die Sonde reingesteckt
ist halt nicht so lang gelaufen
 
Thema:

Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum)

Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum) - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

    Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
  • Ähnliche Themen

    • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

      ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
    • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

      Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Wie alt ist diese Heizung?

      Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
    • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

      Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
    Oben