wemu13460
Profi
- Mitglied seit
- 26.08.2023
- Beiträge
- 513
Eventuell kannst Du ja die Heizungsrohre + Heizkörper doch noch dieses Jahre installieren lassen, mit WP sollte man eigentlich immer (mit Ausnahme vom Schlafzimmer) das komplette Haus temperieren. Die nicht beheizten Zimmer holen sich ein Teil der Wärme von dem beheizten Teil des Hauses.
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!
Falls das nicht machbar ist würde ich, so wie von @PeterF empfohlen auch mit dem Umbau auf den Reihenrücklaufspeicher warten.
Außerdem wäre die 8kW Maschine für die 80-90m² total überdimensioniert, was u.U. dann zu einem sehr ungünstigen Verhalten der WP führen kann:
Stichwort zu viele und zu kurze Takte. Vermutlich wirst Du ja auch das Schlafzimmer im EG nicht voll heizen, dann fällt dieser HK auch noch weg,
d.h. der mögliche Volumenstrom wird noch kleiner!