Hi.
Im Zuge des Umbaus meiner Anlage haben wir den längst Überfälligen Check des Frischwasserteils im Kombipuffer miterledigt. Mir schwante ja schon schlimmes, zumal beim Abklemmen der falsch angeschlossenen Zirkulationsleitung im letzten Herbst ja der Anschluss ganz schön angegammelt war (Logalus PL750S2 reinigen und seltsames Teil).
Leider hatten die Pappnasen der Baufirma den WW-Abgang fest verpresst, weswegen erstmal Rohrabschneider und Pressgerät notwendig waren. Der Flansch ging allerdings gut ab und tada!! Alles noch sauber! Die Magnesiumanode war zwar schon stark angegriffen, aber noch am Stück, und auf dem Boden war fast kein Dreck. Auch der Wärmetauscher und das Schichtgedöns waren ziemlich Kalkfrei, und das obwohl bei Holzfeuerung die Speichertemperatur eigentlich den ganzen Winter über bei >80° liegt. Leider war auch der Stutzen des WW-Ausgangs am Rand angerostet... aber mehr als saubermachen und beim Eindichten der Verschraubung penibel arbeiten war nicht zu machen... Gibts da eigentlich Lösungen für? Die Innenfläche des Stutzens ist ja noch Emailiert/Beschichtet, aber der Rand eben blank.
Nachdem der WW-Abgang eh schon ab war wurde noch der fehlende Rückflussverhinderer in die KW-Zuleitung zum Temperaturbegrenzungsventil eingebaut, sieht fast wie ein Trompetenbau aus... aber funktioniert endlich wie gewünscht,
Im Zuge des Umbaus meiner Anlage haben wir den längst Überfälligen Check des Frischwasserteils im Kombipuffer miterledigt. Mir schwante ja schon schlimmes, zumal beim Abklemmen der falsch angeschlossenen Zirkulationsleitung im letzten Herbst ja der Anschluss ganz schön angegammelt war (Logalus PL750S2 reinigen und seltsames Teil).
Leider hatten die Pappnasen der Baufirma den WW-Abgang fest verpresst, weswegen erstmal Rohrabschneider und Pressgerät notwendig waren. Der Flansch ging allerdings gut ab und tada!! Alles noch sauber! Die Magnesiumanode war zwar schon stark angegriffen, aber noch am Stück, und auf dem Boden war fast kein Dreck. Auch der Wärmetauscher und das Schichtgedöns waren ziemlich Kalkfrei, und das obwohl bei Holzfeuerung die Speichertemperatur eigentlich den ganzen Winter über bei >80° liegt. Leider war auch der Stutzen des WW-Ausgangs am Rand angerostet... aber mehr als saubermachen und beim Eindichten der Verschraubung penibel arbeiten war nicht zu machen... Gibts da eigentlich Lösungen für? Die Innenfläche des Stutzens ist ja noch Emailiert/Beschichtet, aber der Rand eben blank.
Nachdem der WW-Abgang eh schon ab war wurde noch der fehlende Rückflussverhinderer in die KW-Zuleitung zum Temperaturbegrenzungsventil eingebaut, sieht fast wie ein Trompetenbau aus... aber funktioniert endlich wie gewünscht,