Pumpenkennfeld GB 172

Diskutiere Pumpenkennfeld GB 172 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wo kann ich das Pumpenkennfeld bei meiner GB 172 ändern? Hat jemand eine Idee?

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
Hallo,

wo kann ich das Pumpenkennfeld bei meiner GB 172 ändern?

Hat jemand eine Idee?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Why?
 

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
Kann ein zu hoher Druck evtl. das Rauschen verursachen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Kann..... ja....

Beschreib mal das System etwas.

GB 172 +...... Heizkörper? 1 Rohrsystem? Zweirohrsystem?
Welche Heizkörperventile?
 

rupphans

Mitglied seit
28.04.2013
Beiträge
20
Hallo Charbs20,

das Pumpenkennfeld findet man im BC25 (Taste Schraubenschlüssel und ok gleichzeitig
und länger drücken), dann mit + menü2 wählen und ok drücken.
In diesem Menü mit der + Taste bis zum Punkt 2.1.C.
Mit 0 Einstellung wählt man die Pumpenleistung parallel zur Wärmeleistung.
Mit 1 bis 4 wählt man Konstantdruck von 150/200/250/300 mbar, mit ok wird bestätigt.
Genau beschrieben ist dies in der Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann
und im Internet leicht zu finden z.B. mit Suchen oder bei Buderus.

Ich hatte auch Rauschgeräusche und fahre mit Einstellung 1=Konstantdruck 150mbar.
Rauschgeräusche können auch durch die Ventileinstellungen vom hydraulischen Ausgleich
kommen, welche man aber mit einem Spezialschlüssel verändern kann und somit
Verbesserungen möglich sind. Geräusche können aber auch von entfernteren Heizkörpern
kommen. Ich habe z.B. im Wohnzimmer ein Ventil, das ich über Nacht auf 3 einstellen muß,
weil ich sonst im Schlafzimmer Strömungsgeräusche habe. Aber damit kann ich leben.

Berichte doch bitte über Deine Versuche. Wir können alle voneinander lernen.
LG
 

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
Hausdoc schrieb:
Kann..... ja....

Beschreib mal das System etwas.

GB 172 +...... Heizkörper? 1 Rohrsystem? Zweirohrsystem?
Welche Heizkörperventile?
Also das ist eine GB 172-14 mit einem 160 Liter Standspeicher. Die Heizkörper sind Flachheizkörper. Die Thermostate sind von Heimeier. Ob es ein Ein- oder Zweirohrsystem ist, kann ich nicht sagen. Bin ja nur ein Laie. Die Rohre kommen vom Keller und gehen dann in jedem Stockwerk von einem Art Verteiler an die einzelnen Heizkörper.
 

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
rupphans schrieb:
Hallo Charbs20,

das Pumpenkennfeld findet man im BC25 (Taste Schraubenschlüssel und ok gleichzeitig
und länger drücken), dann mit + menü2 wählen und ok drücken.
In diesem Menü mit der + Taste bis zum Punkt 2.1.C.
Mit 0 Einstellung wählt man die Pumpenleistung parallel zur Wärmeleistung.
Mit 1 bis 4 wählt man Konstantdruck von 150/200/250/300 mbar, mit ok wird bestätigt.
Genau beschrieben ist dies in der Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann
und im Internet leicht zu finden z.B. mit Suchen oder bei Buderus.

Ich hatte auch Rauschgeräusche und fahre mit Einstellung 1=Konstantdruck 150mbar.
Rauschgeräusche können auch durch die Ventileinstellungen vom hydraulischen Ausgleich
kommen, welche man aber mit einem Spezialschlüssel verändern kann und somit
Verbesserungen möglich sind. Geräusche können aber auch von entfernteren Heizkörpern
kommen. Ich habe z.B. im Wohnzimmer ein Ventil, das ich über Nacht auf 3 einstellen muß,
weil ich sonst im Schlafzimmer Strömungsgeräusche habe. Aber damit kann ich leben.

Berichte doch bitte über Deine Versuche. Wir können alle voneinander lernen.
LG
Vielen Dank für die Infos. Werde über die Versuche berichten.
 

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
@ Hausdoc


Hilft Dir das weiter?


Also das ist eine GB 172-14 mit einem 160 Liter Standspeicher. Die Heizkörper sind Flachheizkörper. Die Thermostate sind von Heimeier. Ob es ein Ein- oder Zweirohrsystem ist, kann ich nicht sagen. Bin ja nur ein Laie. Die Rohre kommen vom Keller und gehen dann in jedem Stockwerk von einem Art Verteiler an die einzelnen Heizkörper.
 

Charbs20

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2013
Beiträge
18
Muss das Thema nochmal hoch holen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
 

rupphans

Mitglied seit
28.04.2013
Beiträge
20
Hallo Charbs20,
wie ich bereits geschrieben habe befasse ich mich mit Rauschen meiner Heizung.
Dieses Rauschen hatte ich insbesondere nach dem Ende der Warmwasseraufbereitung.
Wenn die Heizung dann begann hörte ich eine halbe Stunde dieses Rauschen.
Ich hatte festgestellt, daß die Heizungspumpe hier mit 100% Leistung lief bis
anscheinend die Einstellung P1=150 mbar erreicht war oder die gesamte Anlage sich
wieder im Gleichgewicht befand. Als Laie kann ich es mir nicht anders erklären.
Jetzt habe ich meine Lösung gefunden. Ich habe P0-leistungsdabhängig gewählt
und dazu die Pumpenleistung für die Heizung auf 72% begrenzt. Das Rauschen
ist jetzt weg. Als Minimalleistung habe ich 41% eingestellt, da ich festgestellt
hatte, daß 25% Heizleistung und 41% Pumpenleistung vom System
bei P1 meistens zugrundelag.

Hausdoc wird gebeten den Unterschied zwischen leistungsabhäng und nicht leistungsabhängig
zu erklären, bzw. den Vorteil oder Nachteil der Einstellung.
Auch wäre interessanr, ob man die Nachlaufzeit der Pumpe event. verändern sollte?
Danke für Info.
 
Thema:

Pumpenkennfeld GB 172

Pumpenkennfeld GB 172 - Ähnliche Themen

  • Rauschen im System, Pumpenkennfeld Brennwertkessel Junkers ZSBE 28-3

    Rauschen im System, Pumpenkennfeld Brennwertkessel Junkers ZSBE 28-3: Hallo zusammen, bei meinem Junkers Brennwertkessel ZSBE 28-3 A 23 S0023 wurde vor kurzem die defekte Heizungspumpe (ständig Störung wegen zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben