1. Die Pumpe die über der Steuerung sitzt (bei uns ebenfalls Grundfos, aber scheinbar anderes Model) läuft permanent. Auch wenn die Steuerung komplett auf "Zu" steht und nicht geheizt wird. Wenn das über Nacht so ist ist das ja noch okay, aber durch den Sommer möchte ich keine Pumpe laufen haben die permanent 85W zieht.
Wir unterhalten uns über mittlerweile mindestens 40 Jahre alte Regelungstechnik, welche die Fa. Polytherm selbst zu gekauft hatte.
1) Eine Elektrofachkraft baut dir in die Zuleitung zur Pumpe einen Schalter ein. Dann besteht aber die Gefahr zum Herbst hin, dass die Pumpe sich fest gesetzt hat und "angeschubst" werden muss.
2) Die E-Fachkraft baut eine kleine Schaltung mit einer externen Schaltuhr, die dir täglich die Pumpe für 5 Minuten laufen lässt. (Pumpenkick)
2. Auf Grund von (1) denke ich ist es sinnvoll die Anlage über den Sommer vom Strom zu nehmen. Ist dabei was zu beachten? Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich die Steuerung auf "Z" (Dauer-Aus) stelle und dann den Stecker ziehe.
Davon rate ich ab. Das könnte dann das letzte Lebenszeichen dieser alten Regelung gewesen sein.
3. Hat jemand eine Idee was die Einstellung "F" bei der Programmwahl bedeuten könnte?
Nach so langer Zeit kann ich das auch nur "raten". Ich tippe mal auf "F" wie Frostschutz. Dann ist die Pumpe immer aktiv.
Das Mondsymbol steht für
auernd Nachtbetrieb ; Das Sonnensymbol steht für : Dauernd Tagesbetrieb. Das Uhrensymbol steht für : Tag- und Nachtbetrieb nach Einstellung der Schaltuhr. Der Buchstabe "A" steht für : Mischer dauernd Auf und der Buchstabe "Z" steht für : Mischer dauernd Zu.