Plötzliches Takten warum?

Diskutiere Plötzliches Takten warum? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Nabend, ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S. Diese fängt heute...

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Nabend,

ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S.
Diese fängt heute plötzlich an zu Takten und ich kann nicht wirklich erkennen wieso.
Als Hilfe mal 2 Grafen.
der erste ist von gestern im Zeitraum zwischen 16 und 22uhr
Der zweite von heute aus dem gleichen Zeitraum.
IMG_8262.png

IMG_8263.png

Wie man sieht ist die durchschnittliche Außentemperatur mit ca 5,5 grad zwar höher als gestern, allerdings ja auch nicht so wirklich viel!
Die Anlage versorgt 2 Kreise. Einmal FBH im Erdgeschoss und einmal Radiatoren im DG.
die blauen Graphen zeigen die Modulation. Gestern fast die meiste Zeit durchgängig eine Linie. Heute der reinste Zickzack.
Kann mir jemand sagen was hier los ist? Wird der Kessel die Wärme nicht los? Heizkörper sind jedenfalls genug geöffnet!

das Haus ist von 1980 aber schon gedämmt und saniert mit neuen Fenstern etc. eine Fläche von ca 200qm. Der Kessel moduliert zwischen 3,5 und 19kWh.

Wäre um jeden Tipp dankbar. Heizkurve stehen schon auf 0,7 / 0,9. hier sind standardmäßig 0,8/1,5 eingestellt.

Danke und gruss
 

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Ich noch mal....

Ich versuche es noch mal ein wenig besser zu erklären. Ich habe nämlich den Eindruck, dass entweder etwas nicht richtig eingestellt ist, oder ich es vielleicht nur einfach nicht verstehe.

Anbei noch mal 2 Grafiken. Grafik 1 zeigt Kessel Soll und Ist, wenn nur der FBH-Kreis aktiv ist. Moduliert schön weiter runter auf 5% und hält dort auch brav die Soll Temperatur.
NurFBH.png


Sobald ich den Radiotoren Heizkreis dazu nehme, sieht die ganze Sache komplett anders aus. Die Kessel Soll Temperatur ist nahezu identisch, allerdings ist der Kessel nicht in der Lage die Temperatur zu halten.

beideHKsAn.png

Die Steuerung versucht sich an die Soll Temperatur heranzutasten, erhöht dann aber scheinbar zu stark und zieht die Notbremse. Komischerweise, und das ist mir vorhin erst aufgefallen, als ich mir mehrere Logeinträge gleichzeitig hab ausgeben lassen, schaltet die Steuerung zum selben Zeitpunkt wo es diesen Temperatur Peak gibt (grün) die Pumpe für den Radiator Heizkreis aus.

Macht das Sinn? Falls ja, wieso ist das so? Würde doch mehr Sinn machen, wenn die Pumpe weiterläuft, dann gäbe es doch auch kein so starkes überschreiten der Kesseltemperatur!

Ich habs euch auch unten mal markiert. Erst nähert sich der "IST" langsam dem "Soll" an, dann geht die Pumpe aus und schon steigt die IST-Temp natürlich schlagartig an.

Code:
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8326-Brennermodulation: 14
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 39.7
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:52:11 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 255
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 255
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 39.9
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8326-Brennermodulation: 15
2023-12-06_14:52:41 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 40.2
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 0
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:53:11 Heizung 8326-Brennermodulation: 15
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 0
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 42.8
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8326-Brennermodulation: 8
2023-12-06_14:53:41 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8326-Brennermodulation: 5
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 0
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:54:11 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 43.1
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 43.0
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 0
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:54:41 Heizung 8326-Brennermodulation: 3
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8326-Brennermodulation: 3
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 255
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:55:11 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 42.4
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8730-HeizkreispumpeQ2: 255
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8760-Heizkreispumpe2: 255
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8310-Kesseltemperatur: 40.3
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8311-Kesselsollwert: 40.7
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8326-Brennermodulation: 8
2023-12-06_14:55:41 Heizung 8700-Aussentemperatur: 3.6
Ich habe schon versucht an der Pumpe für den Radiator HK mehr Volumenstrom einzustellen. Egal was ich einstelle, das Symptom bleibt das Gleiche. Mit 0,2qm/h oder 0,6qm/h.... keine Änderung.

Hat hier noch jemand ne Idee? Wäre um jeden Tipp Dankbar.

Danke und Gruß
 
Thema:

Plötzliches Takten warum?

Plötzliches Takten warum? - Ähnliche Themen

  • Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr

    Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr: Hallo, leider funktioniert seit wenigen Tagen unsere eigentlich sehr verlässlich laufende Solarthermie-Anlage nicht mehr. Ich bin absolut ratlos...
  • Plötzlich dreifacher Stromverbrauch bei Erdwärme

    Plötzlich dreifacher Stromverbrauch bei Erdwärme: Guten Morgen Wir haben im Jahr 2014 eine Waermepumpe WPF7 von Stiebel Eltron erhalten und bis zum Jahr 2022 einen durchschnittlichen Verbrauch...
  • Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent

    Heizungsanlage rauscht, brennt und fiept plötzlich laut und permanent: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich über ein wenig Hilfe, da ich leider bisher noch sehr wenig Ahnung von der Materie habe...
  • Plötzlich erhöhter Stromverbrauch bei meiner VWL-S geoTherm 171/3

    Plötzlich erhöhter Stromverbrauch bei meiner VWL-S geoTherm 171/3: Hallo zusammen, bei meiner 10 Jahre alten Vaillant WP VWL-S geoTherm 171/3 habe ich seit 10 Tagen einen erhöhten Stromverbrauch von ca. 60kwh...
  • Weishaupt WW LS8 erreicht plötzlich Soll-Vorlauftemperatur nicht mehr

    Weishaupt WW LS8 erreicht plötzlich Soll-Vorlauftemperatur nicht mehr: Hallo zusammen, Wir haben seit ein paar Tagen plötzlich ein seltsames Problem mit unserer Weishaupt WWP LS8: - Die Wärmepumpe erreicht am Gerät...
  • Ähnliche Themen

    Oben