Zitat: Diese Anode war noch nie in Betrieb.
Nicht so ganz richtig, mit dieser Technischen Aussage... Denn wenn einer mal
diesen Prüfpunkt Stecker öffnet, der wird dann in dem Sehen, dass dort sich ein kleiner
Schutz Anoden (Überbrückung) Widerstand sich in dem Befindet. Bei der
Buderus Kesselregelung mit der Optimalen Schutz Anoden Überwachung, dort wird mittels des Widerstandes, ein Spannung Teiler Aufgebaut und laufend über dem (Schutz Anodenstrom) über die Kesselsteuerung damit Ausgewertet.
Und genau dieses, Benötigt die Buderus Steuerung, um zu Erkennen, ob ein Ausreichender Schutz- Anodenstrom vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, nun dann wird eine Entsprechende Fehler Meldung
(in der Buderus 4000 er Steuerung) damit Erzeugt.
Aber für die Speicher Schutzfunktion wird hier
kein Überbrückungstecker Benotigt.
In Ihren Fall, da wird ganz einfach der Anschluß zu der Boiler Schutzanode (die eine M8 Mutter Lösen) und dann kann mit ein Passendes Messgerät, der noch Vielleicht Vorhandene Magnesium Schutz Anodentrom, damit Gemessen werden...
Etwas, aus unseren Heutigen Kundendienst Einsatz....
Hier mal ein Warmwasserspeicher, mit ein (sehr langen) Wartung Stau... Von der Magnesium Schutzanode, ist nur noch der Masse Kontakt im Warmwasser Speicher vorhanden. Und von der Schutz Emaille, war dort in dem
fast alles Verschwunden. Folge zu dem, ein größerer Wasserschaden....
.