Ölpupenfilter

Diskutiere Ölpupenfilter im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo eine Frage Mein Heizung Mann war heute da, Wartug des Brenners neue Düse Filter und so weiter . Jetz ist mir bei der durchsicht der...

karlli

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2017
Beiträge
17
Hallo eine Frage
Mein Heizung Mann war heute da,
Wartug des Brenners neue Düse Filter und so weiter .
Jetz ist mir bei der durchsicht der Rechnung aufgefallen dass der Filter der ölpumpe nicht gewechselt wurde.
In was für einer intervalle soll ein neuer rein ?.


Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.441
karlli schrieb:
dass der Filter der ölpumpe nicht gewechselt wurde.
Sehr gut.

Diesen Filter muss man im Regelfall auch nie tauschen/reinigen, da der Ölfilter davor deutlich feiner ist.

Im Gegenteil ist es sogar so, daß durch öffnen der Pumpe die Pumpe manchmal nicht wieder dicht wird.

Demnach: Alles in Ordnung!
 

karlli

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2017
Beiträge
17
Danke
dann hat er es ja richtig gemacht ,hab ja ein neuen Monteur.
Der letzte hat den Filter gewechselt weil er 3 mal kommen musste ,

hat 3 mal die düsen geweselt das Züdgerät u.s.w laufend Störungen.
Hat mir dann gesagt das die Düsen manchmal nicht i.o sind .

Grüße
Karlli
 

karlli

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2017
Beiträge
17
Danke Hausdoc für die Antwort
jetz geht es wieter los
läufend Störung der Brenner geht wieder ab und zu auf Störung
der Monteur. weiß auch nictht was los ist .
hat doch alles geweckselt
die Störung ist meistens in der Nacht.
hast du noch eine idee ?
er möchte gehne den Brenner weckseln ,das wiel ich aber nicht.
der ist jetz 16 Jahre alt muss das sein ?
wenn er das ist läuft alle keine Störung nix


 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.441
karlli schrieb:
die Störung ist meistens in der Nacht.
hast du noch eine idee ?
Zu 99% Ölversorgung.

Tankentnahmen prüfen und ggf komplett (!!) erneuern.
Öllleitungsdimensiom prüfen. Bei Einstrang ist 10 mm viel zu groß
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Moin, welcher Brenner arbeitet denn vor Ort? Und welcher Feuerungsautomat ist dort montiert? (das Bauteil wo man den Brenner entstört)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.575
Hausdoc schrieb:
Zu 99% Ölversorgung.

Tankentnahmen prüfen und ggf komplett (!!) erneuern.
Öllleitungsdimensiom prüfen. Bei Einstrang ist 10 mm viel zu groß
Zu 95% kommt die Störung aus der Ölversorgung. Um welche Bauart der Heizöllagerstätte handelt es sich denn ? Kunststoffbatterietank(s) oder Standortgefertigter Behälter (kellergeschweißter Blechtank oder außenliegender unterirdischer Tank ? Behälter liegen tiefer wie der Ölbrenner ?
Fragen über Fragen !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.575
Hausdoc schrieb:
Tankentnahmen prüfen und ggf komplett (!!) erneuern.
Öllleitungsdimensiom prüfen. Bei Einstrang ist 10 mm viel zu groß
Hier besteht seit August 2017 eine absolute Fachbetriebspflicht. Diese Betriebe müssen eine Zulassung nach § 62 des Wasserhaushaltsgesetz haben und sich vor Beginn der Arbeiten auszuweisen, dass sie dazu befähigt sind !
 
Thema:

Ölpupenfilter

Oben