Öl-Heizung weiterhin erlaubt ?

Diskutiere Öl-Heizung weiterhin erlaubt ? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Frage zu der beigefügten Heizung (siehe Anlage). Ist diese Heizung auch noch in Zukunft nutzbar ? Ich habe etwas von einer...

Kaulbarsch

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2021
Beiträge
3
Hallo,

ich habe eine Frage zu der beigefügten Heizung (siehe Anlage).
Ist diese Heizung auch noch in Zukunft nutzbar ? Ich habe etwas von einer 30-Jahresgrenze gelesen.
Sind die gemessenen Werte im Rahmen ?

Danke
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister

Kaulbarsch

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2021
Beiträge
3
Nein bislang kein Eigentum. Die Heizung ist in einem Haus verbaut für das wir uns interessieren
 

Kaulbarsch

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2021
Beiträge
3
Alles klar danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Und falls du bei Heizöl bleiben möchtest und keine Förderungen in Anspruch nehmen willst, sollte der Kessel schon 2026 erneuert sein. Danach sind nur noch Öl- Hybridanlagen erlaubt. (Bis auf ganz wenige Ausnahmen).
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DIE Werte sind nicht authentisch, wahrscheinlich nicht richtig/zu schnell gemessen!
Rußzahl 1 ist ja bereits "am Grenzwert"!
Der O2-Sauerstoff-Gehalt ist zu hoch , sollte 2,5-3,5% sein - oder Undichtigkeiten nicht geprüft/verhindert
Die Abgastemperatur ist unwahrscheinlich niedrig - FALSCH gemessen
Da sich der Abgasverlust aus den beiden zweifelhaften Werten ergibt ist auch er zweifelhaft.
 
Thema:

Öl-Heizung weiterhin erlaubt ?

Öl-Heizung weiterhin erlaubt ? - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Einbau fossiler Heizungen weiterhin möglich

    Einbau fossiler Heizungen weiterhin möglich: Ich lese gerade in meiner Vereinszeitschrift, wörtlich: "Bis zum Vorliegen kommunaler Wärmepläne dürfen in bestehenden Gebäuden alle bisher...
  • Ähnliche Themen

    • Druck in der Heizung

      Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Einbau fossiler Heizungen weiterhin möglich

      Einbau fossiler Heizungen weiterhin möglich: Ich lese gerade in meiner Vereinszeitschrift, wörtlich: "Bis zum Vorliegen kommunaler Wärmepläne dürfen in bestehenden Gebäuden alle bisher...
    Oben