Ökofen pellematic Smart heizt nicht

Diskutiere Ökofen pellematic Smart heizt nicht im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Haben seit ca 2 Wochen einen Pellematic Smart in unserem Neubau der gerade in der Estrichtrocknung ist d.h. Das Estrixh Programm ist...

Schlamper

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
3
Hallo,

Haben seit ca 2 Wochen einen Pellematic Smart in unserem Neubau der gerade in der Estrichtrocknung ist d.h. Das Estrixh Programm ist aktiv.
Das Problem ist das die Heizung den ganzen Tag voll läuft Pellets ohne Ende verbraucht der Mischer ganz offen ist der Kessel aber nicht über 35 Grad Kesseltemepratur kommt und der Vorlauf der heute eigentlich 50 Grad laut Programm haben sollte nicht über 30 grad kommt.

An was könnte dies liegen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.436
Wieviel Estrichfläche? Heizleistung des Kessels?
 

Schlamper

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
3
Ist der 7,8 KW Kessel

Estrichfläche sind 130qm
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.436
OK.

Zur Estrichaufheizung brauchst du ca 150W /m²
Das wären bei dir ca 20 KW. Du hast aber nur 8 KW zur Verfügung.

Somit muuss man den Estrich abschnittweise ( 1/2, 1/3) aufheizen. Also immer Teilbereiche heizen. Das fest hinterlegte Aufheizprogramm ist hier ggf nicht geeignet , da das z.b. 3 Wochen dauert - für jeden Teilbereich.
Wenn du eh schon tagelang "rumhungerst" , solltest du den Mischer mauell bedienen und 2-3 mal Taglich prüfen. Versuch, daß du so 5° über die spätere Auslegungstemperatur kommst.
Wenn die Heizung z.b. eine Auslegungstemperatur von 38° hat, reichen 43/36° (VL/RL) .


Die gesamte Aufheizdauer verzögert sich somit.

Wichtig!
-Beim Estrichaufheizen muss der hydraulische Abgleich der Bodenheizung bereits erfolgt sein
-Während der Estrichaufheizung darf nicht gelüftet werden. Das geschieht anschließend beim Belagreifheizen.
 

Schlamper

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
3
Ok Danke für deine Hilfe.

d.h. auch wenn das Wasser an den Fenstern runterläuft nicht lüften? Auch kin Stoßlüften?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.436
d.h. auch wenn das Wasser an den Fenstern runterläuft nicht lüften? Auch kin Stoßlüften?
Nein, auch kein Stoßlüften.
Wenn Holzteile Schimmel ansetzen würde, müsste man Bautrockner einsetzen.
 
Thema:

Ökofen pellematic Smart heizt nicht

Ökofen pellematic Smart heizt nicht - Ähnliche Themen

  • Frage zum Ökofen Pellematic Saugvorgang

    Frage zum Ökofen Pellematic Saugvorgang: Hallo zusammen, wir haben im Mehrfamilienanlage (2 Häuser à 8 Wohnungen) eine Ökofen Pellematic von 2022. Als Pelletspeicher dient ein 6t...
  • Ökofen Pellematic HK1 VT soll

    Ökofen Pellematic HK1 VT soll: Hallo Zusammen! Unsere Ökofen Pellematic springt in den Einstellungen auf eine Vorlauftemperatur von 8,0 °C, obwohl 21 °C eingestellt ist und...
  • Ökofen Pellematic smart: Häufige Zündungen

    Ökofen Pellematic smart: Häufige Zündungen: Hallo! Wir brauchen Hilfe bei unserer Heizung. Wir haben eine Pellematic Smart Bj 2014 in einem älteren Einfamilienhaus. Sie läuft auf...
  • Ökofen ZeroFlame gibt es jetzt auch für Pellematic Compact und Smart XS

    Ökofen ZeroFlame gibt es jetzt auch für Pellematic Compact und Smart XS: was einige schon erraten haben ist heute über die aktuellste Ökofen Newsletter bekannt gegeben worden. Die ZeroFlame Technik (Abgasrückführung)...
  • Ökofen Pellematic Smart 4-14 Problem

    Ökofen Pellematic Smart 4-14 Problem: Hallo zusammen :) Bin neu hier und wende mich mit einem Problem an euch. Jetzt nach dem Sommer wollte ich meine Heizung wieder anschmeißen, als...
  • Ähnliche Themen

    • Frage zum Ökofen Pellematic Saugvorgang

      Frage zum Ökofen Pellematic Saugvorgang: Hallo zusammen, wir haben im Mehrfamilienanlage (2 Häuser à 8 Wohnungen) eine Ökofen Pellematic von 2022. Als Pelletspeicher dient ein 6t...
    • Ökofen Pellematic HK1 VT soll

      Ökofen Pellematic HK1 VT soll: Hallo Zusammen! Unsere Ökofen Pellematic springt in den Einstellungen auf eine Vorlauftemperatur von 8,0 °C, obwohl 21 °C eingestellt ist und...
    • Ökofen Pellematic smart: Häufige Zündungen

      Ökofen Pellematic smart: Häufige Zündungen: Hallo! Wir brauchen Hilfe bei unserer Heizung. Wir haben eine Pellematic Smart Bj 2014 in einem älteren Einfamilienhaus. Sie läuft auf...
    • Ökofen ZeroFlame gibt es jetzt auch für Pellematic Compact und Smart XS

      Ökofen ZeroFlame gibt es jetzt auch für Pellematic Compact und Smart XS: was einige schon erraten haben ist heute über die aktuellste Ökofen Newsletter bekannt gegeben worden. Die ZeroFlame Technik (Abgasrückführung)...
    • Ökofen Pellematic Smart 4-14 Problem

      Ökofen Pellematic Smart 4-14 Problem: Hallo zusammen :) Bin neu hier und wende mich mit einem Problem an euch. Jetzt nach dem Sommer wollte ich meine Heizung wieder anschmeißen, als...
    Oben