Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.533
Hallo alle
Mein Ökofen Condens mit Touch und V4 reagiert bei steigenden Aussentemperaturen ungewohnt und nicht so, wie ich es wünsche.
Im tiefen Winter ist es so.
Wenn ein Bennzyklus vom WW Bedarf (“WW ist“ fällt unter „WW soll“) ausgelöst wird, berennt der Kessel auf tiefster Stufe weiter, wenn „WW ist“ den Wert „WW soll“ überschreitet, und zwar bis “KT ist“ Pelematic/Abschalttemperatur (bei mir 58c).
So komme ich prima langen Brennzyklen bei tiefsten Brennleistungen.
Mit den zzt wärmer werdenden Aussentemperaturen, bricht der Brennzyklus neuerdings oft ab, sobald “WW soll“ erreicht ist.
Auf der angehängten Grafik erkennt man, dass zwischen 5:30 bis 8:20 eine Brenanforderung von den 2 Heizkreisen besteht.
Um 10:05 wird ein Brennzkluss von WW ausgelöst.
Um 10:35 ist WW-soll seine Zieltemperatur erreicht. Ab dann moduliert der Kessel runter und ich würde erwarten, dass dieser weiter brennt, biss „KT ist“ 58c erreicht.
Aus unerklärlichen Gründen geht der Kessel aber schon um 11:05 aus.
Bei den anschliessenden kurzen Brennzyklen geht der Zyklus sofort aus, sobald WW-Soll erreicht ist.
Im Handbuch steht, dass dies passiert, wenn keine Brenneranforderung vorliegt, aber wie kommt eine solche Zustande bzw wie beeinflusst man das?
Und was ist der aunterschied zwischen Brenneranforderung und “Kessel Anforderung“?
Danke
Mein Ökofen Condens mit Touch und V4 reagiert bei steigenden Aussentemperaturen ungewohnt und nicht so, wie ich es wünsche.
Im tiefen Winter ist es so.
Wenn ein Bennzyklus vom WW Bedarf (“WW ist“ fällt unter „WW soll“) ausgelöst wird, berennt der Kessel auf tiefster Stufe weiter, wenn „WW ist“ den Wert „WW soll“ überschreitet, und zwar bis “KT ist“ Pelematic/Abschalttemperatur (bei mir 58c).
So komme ich prima langen Brennzyklen bei tiefsten Brennleistungen.
Mit den zzt wärmer werdenden Aussentemperaturen, bricht der Brennzyklus neuerdings oft ab, sobald “WW soll“ erreicht ist.
Auf der angehängten Grafik erkennt man, dass zwischen 5:30 bis 8:20 eine Brenanforderung von den 2 Heizkreisen besteht.
Um 10:05 wird ein Brennzkluss von WW ausgelöst.
Um 10:35 ist WW-soll seine Zieltemperatur erreicht. Ab dann moduliert der Kessel runter und ich würde erwarten, dass dieser weiter brennt, biss „KT ist“ 58c erreicht.
Aus unerklärlichen Gründen geht der Kessel aber schon um 11:05 aus.
Bei den anschliessenden kurzen Brennzyklen geht der Zyklus sofort aus, sobald WW-Soll erreicht ist.
Im Handbuch steht, dass dies passiert, wenn keine Brenneranforderung vorliegt, aber wie kommt eine solche Zustande bzw wie beeinflusst man das?
Und was ist der aunterschied zwischen Brenneranforderung und “Kessel Anforderung“?
Danke