mein Heizumgsmonteur und der Elektriker haben mit bei meinem 2018 Pelletheizkessel beide geschwohren, dass der Kessel nicht über ein Generator/inverter betrieben werden könne. Gründe haben sie keine genannt…
Ich habe aber verlangt, dass der Kessel und alles Drum und Dran (Pumpe usw) an einer Steckdose hängen müsse.
Dann hab ich eines Nachts meinen gesamten Mut zusammen gekommen, den Generator bzw Inverter (Honda eu10i) warm laufen lassen, auf volle Leistung geschaltet und den Stecker ein gesteckt!
… und siehe da, es funktioniert.
Der Inverter war nicht geerdet…
Lediglich beim Einschalten des Pelletsauger vom Tank zum Tagesbehälter am Kessel ist der Inverter in die Knie gegangen und alles ist aus gegangen. Der Tagesbehälter kann man im Notfall auch manuell befüllen.
Beim zweiten Versuch hab ich den Konverter über den entsprechenden Ausgang geerdet.
Wichtig ist halt, dass wirklich alle Komponenten der Heizung, also die ganzen Pumpen usw, über das eine Kabel mit Strom versorgt werden. und nicht separat angeschlossen sind, sonst lauft eine Wichtige Pumpe nicht, was die Steuerung durch einander bringen könnte.
Ich habe aber verlangt, dass der Kessel und alles Drum und Dran (Pumpe usw) an einer Steckdose hängen müsse.
Dann hab ich eines Nachts meinen gesamten Mut zusammen gekommen, den Generator bzw Inverter (Honda eu10i) warm laufen lassen, auf volle Leistung geschaltet und den Stecker ein gesteckt!
… und siehe da, es funktioniert.
Der Inverter war nicht geerdet…
Lediglich beim Einschalten des Pelletsauger vom Tank zum Tagesbehälter am Kessel ist der Inverter in die Knie gegangen und alles ist aus gegangen. Der Tagesbehälter kann man im Notfall auch manuell befüllen.
Beim zweiten Versuch hab ich den Konverter über den entsprechenden Ausgang geerdet.
Wichtig ist halt, dass wirklich alle Komponenten der Heizung, also die ganzen Pumpen usw, über das eine Kabel mit Strom versorgt werden. und nicht separat angeschlossen sind, sonst lauft eine Wichtige Pumpe nicht, was die Steuerung durch einander bringen könnte.