Niedertemperatur Kaminfrage

Diskutiere Niedertemperatur Kaminfrage im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und Guten Morgen. Vlt. könnt Ihr etwas Licht in mein Dunkel bringen. Wie so viele, denke auch ich über den Austausch meiner Oelheizung nach...

Bran Mak Morn

Threadstarter
Mitglied seit
21.05.2023
Beiträge
3
Hallo und Guten Morgen.
Vlt. könnt Ihr etwas Licht in mein Dunkel bringen.
Wie so viele, denke auch ich über den Austausch meiner Oelheizung nach (Bj.89).
Der Kamin an dem Sie dranhängt wurde in den 90ern mit einem 130mm Edelstahlrohr ausgekleidet / saniert...
Nun sagt mein Schornsteinfeger, das wäre nicht ausreichend,
um einen Niedertemperatur Kessel zu betreiben (mind.140).
Ein Bekannter (in einem anderen Kreis) hat vor 3 Monaten seinen Neuen verbauen lassen,
wo nur ein 70er Kunststoffrohr "eingezogen" wurde.
Wer hat denn nun das "richtige Recht"?

Grüße und einen schönen Rest-Sonntag.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.658
Wie so viele, denke auch ich über den Austausch meiner Oelheizung nach (Bj.89).
Welcher Hersteller und den genauen Typ angeben.

Nun sagt mein Schornsteinfeger, das wäre nicht ausreichend,
um einen Niedertemperatur Kessel zu betreiben (mind.140).
Wie genau begründet der das ? Hat er dir das schriftlich mitgeteilt ?

Niedertemperaturkessel kenne ich seit 1981.

Ein Bekannter (in einem anderen Kreis) hat vor 3 Monaten seinen Neuen verbauen lassen,
wo nur ein 70er Kunststoffrohr "eingezogen" wurde.
Dein Bekannter hat ein Brennwertgerät bekommen, das hat immer eine Abgasanlage im Überdruck. Geläufig sind da Durchmesser mit 60 oder 80mm.
Dein vorhandener Heizwertkessel hat dagegen eine Abgasanlage im Unterdruck.
 

Bran Mak Morn

Threadstarter
Mitglied seit
21.05.2023
Beiträge
3
Guten Morgen.
´Tschuldigung, war ein bisserl früh.
Ich meinte natürlich einen neuen Ölbrennwertkessel.
Wahrscheinlich einen Buderus Logano.

Also hat mein Schornsteinfegermeister Nonsens erzählt?
Kann das Kunststoffrohr dann in mein Edelstahlrohr eingezigen werden?

Grüße.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Nun sagt mein Schornsteinfeger, das wäre nicht ausreichend,
um einen Niedertemperatur Kessel zu betreiben (mind.140).
Also hat mein Schornsteinfegermeister Nonsens erzählt?
Teilweise ja.
Kann das Kunststoffrohr dann in mein Edelstahlrohr eingezigen werden?
Ja...... aber nur bis ca 9m.
Ist dein Abgassystem länger muss das Edelstahlrohr raus.
 
Thema:

Niedertemperatur Kaminfrage

Niedertemperatur Kaminfrage - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel

    MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel: Guten Abend. Meine Eltern besitzen eine ältere Rotex A1 Öl-Heizung, die vor ca. 25 Jahren eingebaut wurde. Der Kessel ist ein...
  • Öl-Niedertemperatur mit 4-Wege-Mischer und 2 Heizkreisen

    Öl-Niedertemperatur mit 4-Wege-Mischer und 2 Heizkreisen: Hallo, ich hätte eine Frage an die Profis. Öl-Niedertemperatur (Stahlkessel) Heizung ist mit einem 4-Wege-Mischer (Rücklaufanhebung) an einen...
  • Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?

    Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?: Hallo, ich habe eine Frage zur "Junkers mini 11 AE 31". Handelt es sich bei dieser Heizung um einen Konstanttemperatur-Heizkessel oder ist es...
  • Alte Ölheizung (Niedertemperatur) und moderne Heizkörper bzw. Optimierung im Bestand allgemein

    Alte Ölheizung (Niedertemperatur) und moderne Heizkörper bzw. Optimierung im Bestand allgemein: Momentan verbaut sind Gliederheizkörper aus den 70er, Beispielbild: Da es früher oder später auf eine Wärmepumpe (oder eben eine...