Kein Warmes Wasser

Diskutiere Kein Warmes Wasser im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich habe eine Wolf Heizung mit Pufferspeicher und Plattenwärmetauscher (Gasbrennwerttherme CGB-2(k)-20 Mein...

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Hallo ich könnte Hilfe gebrauchen.
Ich habe eine Wolf Heizung mit Pufferspeicher und Plattenwärmetauscher (Gasbrennwerttherme CGB-2(k)-20
Mein Problem ist das ich kein warmes Wasser bekomme. Lief sonst immer gut dann auf einmal kein Warmes Wasser mehr.
Habe alles versucht kann den Fehler nicht finden.
Mein Verdacht, ist das der Plattentauscher nicht angesteuert wird ist nur stellen weise warm.
Dachte ich könnte über die Parameter HG 40 den Plattenwärmetauscher Einstellen. Geht leider nicht
Frage Warum kann ich HG40 nicht verstelle? Kann es aufrufen ist auch sichtbar kann nur nicht eingeben.
Danke für die Hilfe
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.188
Wie wird denn dein Warmwasser bereitet ? Über Frischwassermodul a m Puffer?
 

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Ja über Frischwassermodul am Puffer
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.188
Im Frischwassermodul sitzt eine Heizwasserpumpe. Die muss beim Warmwasser Zapfen laufen. Tut sie das ? ( Warmwasser am Waschbecken aufdrehen, laufen lassen und dabei die Pumpe am Modul prüfen )
 

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Hatte ich gemacht und die Pumpe läuft
 

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Ich habe auch das Ventile das vom Temperaturwahlkopf geprüft, öffnet sich und schließt.
Was ich komisch fand ist das der Plattenwärmer nicht vollflächig warm wird nur Punktuell wenn das warme Wasser läuft.
 

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Die Pumpe wird richtig heiß der Plattenwärmer ist kalt
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.188
An dem Plattentauscher müssten 4 Leitungen angeschlossen sein . Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf , die müssten beide relativ heiß sein. Dann noch Kaltwassereingang ( das Rohr muss kalt sein ) und Warmwasserausgang ( das sollte eigentlich dann heiß sein)
 

HWK

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2019
Beiträge
14
Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf sind heiß.
Das Rohr das, das Warmwasser speist ist kalt was aus dem Pufferspeicher kommt ist heiß
 
Thema:

Kein Warmes Wasser

Kein Warmes Wasser - Ähnliche Themen

  • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

    Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
  • Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab

    Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab: Guten Abend, wir haben eventuell ein Problem mit unserer Gas-Brennwerttherme. Es geht um die Bereitstellung von warmen Wasser zum Duschen oder...
  • Einstellung warm Wasser

    Einstellung warm Wasser: Hallo, habe eine Vitodens 300 W. Auf meinem Smartphone wurde diese ViCare App eingerichtet. Bin 4:10 Uhr unter der Woche im Bad (2. Stock). Es...
  • Junkers ZBS 14/210 S-3 MA 21 Solar > Warmes Wasser reicht nicht für Badewannenfüllung

    Junkers ZBS 14/210 S-3 MA 21 Solar > Warmes Wasser reicht nicht für Badewannenfüllung: Hallo zusammen, auf der Suche nach einem guten Forum um mein Problem zu analysieren bin ich auf dieses hier gestoßen mit der großen Hoffnung hier...
  • Vailant heizung springt nicht an warm wasser aber schon

    Vailant heizung springt nicht an warm wasser aber schon: Hallo, Wie oben geschrieben springt unsere alte vailant Therme nicht mehr an. Drehe ich das Warme Wasser auf geht sie sofort Ich denke es liegt...
  • Ähnliche Themen

    Oben