Eine ZWR ist eine Kombitherme die natürlich auch Wasser im Durchfluß erwärmt (Gasdurchlauferhitzer).
Läßt man die Trinkwasseranschlüsse weg, ist es automatisch eine reine Heiztherme.
En Elektro Durchlauferhitzer hat die über 5- fachen (!!!) Energiekosten (Strom 28 ct/KWH, Flüssiggas 4 ct/KWH). Zudem muss der Energieversorger einem E-Durchlauferhitzer zustimmen . Die Elektroinstallation muß diese Leistung ( min 18 KW, i.d.R 21 oder 24 KW) auch aushalten. Ein 24 KW Gerät zieht dabei 36A . Die Zuleitung wär demnach je mach Leiungslänge ein 4 x 6 mm² oder 4 x 10mm².
Die ZWR 18-2 ist ja auch schon ein Oldtimer (poste mal bitte die FD Nummer) . Somit hast du eigentlich ein Haus ohne Heizung gekauft. Die neue Heizung hätte demnach mit Sicherheit einen Warmwasserspeicher.