Hallo!
Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rene, Ende 2011 habe ich ein Haus in Ratekau (OH) gekauft (140qm) mit einer im Jahr 2010 beim Vorbesitzer neu installierten Junkers Therme Ceranorm ZSN18-6AME. Diese macht von Anfang an (bei mir) Ärger. Es ist mittlerweile eine neue TA211 Witterungsregelung eingebaut worden, die alte Fernsteuerung TFQ2 ist weiterhin mit eingebunden (vorher war eine TA21 witterungsgeführte Regelung ohne Regleranschlussmodul installiert!). Die Therme macht kein Warmwasser, ist nur zum Heizen da!
Soweit alles gut, allerdings ist immer noch ein Problem da, was auch 2 Fachfirmen (mit Junkers Kundendienst telefonisch zugeschaltet) nach diversen Besuchen nicht beheben konnten.
Zum Problem: alles funzt ganz gut, außer wenn die Heizungsthermostate (wegen Sonnenwärme von außen) langsam zumachen, dann wird die vom TA211 errechnete VL Temperatur (zum Beispiel vorgestern bei 4° außen = 47° VL) ignoriert und die VL Temperatur steigt auf ca. 67° (jedesmal schaltet der Brenner erst bei 67° ab). Wenn keine Sonnenwärme einwirkt, funzt alles.
Mittlerweile wurde ein Überströmventil zwischen Vorlauf und Rücklauf unter der Therme installiert. Wenn ich die Heizkörperventile im Haus alle schließe und die Therme im kleinen Kreis (durchs Überströmventil) umwälzt, schaltet der Brenner erst bei 80° VL Temp ab, die Temp steigt nach Abschalten des Brenners weiter auf 85° (klar, es steigt etwas nach da keine Abnahme).
Ab 70° klingt die Therme besorgniserregend (es blubbert leicht, es knistert und es kreischt etwas, obwohl ja schon im Überströmbetrieb). Die Pumpe läuft im Moment auf Stufe 1 (sollte reichen, die Heizkörper werden alle warm).
Die Therme wurde von den Fachleuten auch in Werkseinstellung zurückversetzt und neu angepasst (Heizleistung begrenzt auf 73).
Mittlerweile habe ich über 700€ investiert, bevor ich den Werkskundendienst bemühe und die nächste Rechnung bekomme, hoffe ich auf einen heißen Tipp aus diesem Forum, ich würde mich freuen.
Ich habe in den letzten Monaten viel ausprobiert und gemessen , leider ohne Erfolg!
Die Therme heizt im Bypass übrigens auch auf 80° wenn die TFQ abgeklemmt ist.
Vielen Dank im Voraus!
Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rene, Ende 2011 habe ich ein Haus in Ratekau (OH) gekauft (140qm) mit einer im Jahr 2010 beim Vorbesitzer neu installierten Junkers Therme Ceranorm ZSN18-6AME. Diese macht von Anfang an (bei mir) Ärger. Es ist mittlerweile eine neue TA211 Witterungsregelung eingebaut worden, die alte Fernsteuerung TFQ2 ist weiterhin mit eingebunden (vorher war eine TA21 witterungsgeführte Regelung ohne Regleranschlussmodul installiert!). Die Therme macht kein Warmwasser, ist nur zum Heizen da!
Soweit alles gut, allerdings ist immer noch ein Problem da, was auch 2 Fachfirmen (mit Junkers Kundendienst telefonisch zugeschaltet) nach diversen Besuchen nicht beheben konnten.
Zum Problem: alles funzt ganz gut, außer wenn die Heizungsthermostate (wegen Sonnenwärme von außen) langsam zumachen, dann wird die vom TA211 errechnete VL Temperatur (zum Beispiel vorgestern bei 4° außen = 47° VL) ignoriert und die VL Temperatur steigt auf ca. 67° (jedesmal schaltet der Brenner erst bei 67° ab). Wenn keine Sonnenwärme einwirkt, funzt alles.
Mittlerweile wurde ein Überströmventil zwischen Vorlauf und Rücklauf unter der Therme installiert. Wenn ich die Heizkörperventile im Haus alle schließe und die Therme im kleinen Kreis (durchs Überströmventil) umwälzt, schaltet der Brenner erst bei 80° VL Temp ab, die Temp steigt nach Abschalten des Brenners weiter auf 85° (klar, es steigt etwas nach da keine Abnahme).
Ab 70° klingt die Therme besorgniserregend (es blubbert leicht, es knistert und es kreischt etwas, obwohl ja schon im Überströmbetrieb). Die Pumpe läuft im Moment auf Stufe 1 (sollte reichen, die Heizkörper werden alle warm).
Die Therme wurde von den Fachleuten auch in Werkseinstellung zurückversetzt und neu angepasst (Heizleistung begrenzt auf 73).
Mittlerweile habe ich über 700€ investiert, bevor ich den Werkskundendienst bemühe und die nächste Rechnung bekomme, hoffe ich auf einen heißen Tipp aus diesem Forum, ich würde mich freuen.
Ich habe in den letzten Monaten viel ausprobiert und gemessen , leider ohne Erfolg!
Die Therme heizt im Bypass übrigens auch auf 80° wenn die TFQ abgeklemmt ist.
Vielen Dank im Voraus!