Hallo,
ich freue mich, das Heizungsforum gefunden zu haben. Hier scheinen noch nette Umgangsformen und Hilfsbereitschaft zu herrschen Ich hätte zwei Fragen zu meiner Heizung und hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
Es geht um einen Keller, der nur alle Paar Wochen mal für ein Paar Tage beheizt wird. Der Heizkessel ist ein Junkers ZSN 7 11-6 AE 23. Es ist weder ein Raumtemperaturregler noch ein Außentemperaturregler angeschlossen. Keine Warmwasserbereitung. Wie ich das verstehe, wird also die Anlage mit einer festen, manuell einzustellenden Vorlauftemperatur betrieben. In der Anleitung bin ich auf den Punkt "Pumpenschaltart" gestoßen:
Und meine zweite Frage bezieht sich auf den Frostschutz in den Zeiten in denen die Heizung nicht benötigt wird (teilweise mehrere Wochen). Die Anleitung ist dazu nicht ganz eindeutig:
Schöne Grüße aus dem Süden!
ich freue mich, das Heizungsforum gefunden zu haben. Hier scheinen noch nette Umgangsformen und Hilfsbereitschaft zu herrschen Ich hätte zwei Fragen zu meiner Heizung und hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
Es geht um einen Keller, der nur alle Paar Wochen mal für ein Paar Tage beheizt wird. Der Heizkessel ist ein Junkers ZSN 7 11-6 AE 23. Es ist weder ein Raumtemperaturregler noch ein Außentemperaturregler angeschlossen. Keine Warmwasserbereitung. Wie ich das verstehe, wird also die Anlage mit einer festen, manuell einzustellenden Vorlauftemperatur betrieben. In der Anleitung bin ich auf den Punkt "Pumpenschaltart" gestoßen:
Eigentlich wäre doch hier die Schaltart 1 angebracht (Heizung ohne Regelung). Aber warum ist die nicht zulässig? Und wie muss ich mir die Schaltart vorstellen? Läuft in der Schaltart 1 die Pumpe immer nur während der Brenner läuft, und wird abgeschaltet, sobald die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht ist?Wartungsanleitung S.23 schrieb:Mögliche Einstellungen sind:
• Schaltart 1 (in Deutschland nicht zulässig)
für Heizungsanlagen ohne Regelung.
Der Temperaturregler für Heizungsvorlauf schaltet
die Pumpe.
• Schaltart 2 (Werkseinstellung) für Heizungsanla-
gen mit Raumtemperaturregler.
Der Temperaturregler für Heizungsvorlauf schaltet
nur das Gas, die Pumpe läuft weiter. Der externe
Raumtemperaturregler schaltet Gas und Heizungs-
pumpe.
Die Pumpe läuft 3 Minuten nach.
• Schaltart 3
für Heizungsanlagen mit witterungsgeführtem Hei-
zungsregler. Der Regler schaltet die Pumpe.
Und meine zweite Frage bezieht sich auf den Frostschutz in den Zeiten in denen die Heizung nicht benötigt wird (teilweise mehrere Wochen). Die Anleitung ist dazu nicht ganz eindeutig:
Bedienungsanleitung S. 15 schrieb:2.9 Frostschutz
Frostschutz für die Heizung:
Heizung eingeschaltet lassen, Temperaturregler mindes-
tens auf Stellung 1.
Bei ausgeschalteter Heizung Frostschutzmittel ins Heizungs-
wasser mischen, siehe Installationsanleitung.
Da die Heizkörper alle im Keller sind und damit nicht frostgefährdet, habe ich überlegt, ob es reichen würde, den Kessel auf Sommerbetrieb einzustellen. Verstehe ich das richtig, dass im Sommerbetrieb der Kessel vor Frost geschützt ist? Bzw. wo wäre da der Unterschied zu Stufe 1? Vermutlich, dass bei Stufe 1 die Pumpe läuft und im Sommerbetrieb nicht?Bedienungsanleitung S. 14 schrieb:Im Sommerbetrieb nur Gerätefrostschutz.
Schöne Grüße aus dem Süden!