Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserer Junkers ZBS 16/83s-2 MR A23. Cerasmart Modul Gas Bernwert
Seit ca. 4 Wochen haben wir das Problem mit dem Mangel an Warmwasser. Nach ca. 15-30 Liter (80L Schichtladespeicher) wird das Wasser kalt.
Nach Rücksprache mit einem örtlichen Installateur und der Hilfe der Junkers Telefonhotline, sollte der Fehler die Speicherpumpe sein.
Nach Austausch der Pumpe ist der Fehler leider immer noch nicht behoben :-(
Jetzt habe ich in meiner Anleitung unter Inspektion/ Wartung gelesen, dass man bei ungenügender Warmwasserleistung "den Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzten oder mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Enkalkungsmittel entkalken" sollte!
Den Plattenwärmetauscher hatte die Hotline von Junkers als zweiten möglichen Defekt angenommen.
Frage: Welches Entkalkungsmittel sollte man dafür nehmen?
Und wie entkalkt man richtig? Einfach einlegen??? Wie lange?
Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?
Wir haben ein Problem mit unserer Junkers ZBS 16/83s-2 MR A23. Cerasmart Modul Gas Bernwert
Seit ca. 4 Wochen haben wir das Problem mit dem Mangel an Warmwasser. Nach ca. 15-30 Liter (80L Schichtladespeicher) wird das Wasser kalt.
Nach Rücksprache mit einem örtlichen Installateur und der Hilfe der Junkers Telefonhotline, sollte der Fehler die Speicherpumpe sein.
Nach Austausch der Pumpe ist der Fehler leider immer noch nicht behoben :-(
Jetzt habe ich in meiner Anleitung unter Inspektion/ Wartung gelesen, dass man bei ungenügender Warmwasserleistung "den Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzten oder mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Enkalkungsmittel entkalken" sollte!
Den Plattenwärmetauscher hatte die Hotline von Junkers als zweiten möglichen Defekt angenommen.
Frage: Welches Entkalkungsmittel sollte man dafür nehmen?
Und wie entkalkt man richtig? Einfach einlegen??? Wie lange?
Wenn der Plattenwärmetauscher ausgebaut ist, muss dafür das Brauchwasser (Kaltwasser) abgestellt sein?