Junkers Tropfen Vorlauf

Diskutiere Junkers Tropfen Vorlauf im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Uch bin neu und habe ein Problem mit meiner Junkers. Am Vorlauf sitzt ein Teil,wo man auf und zu drehen kann,dort Tropft natürlich...

Joergm86

Threadstarter
Mitglied seit
13.05.2023
Beiträge
5
Hallo zusammen.
Uch bin neu und habe ein Problem mit meiner Junkers.
Am Vorlauf sitzt ein Teil,wo man auf und zu drehen kann,dort Tropft natürlich nun wo Wochenende ist das Wasser raus.
Meine Frage:Kann ich das Ventil so rausdrehen und neu Abdichten oder neue Dichtung einsetzen?20230513_223614.jpg20230513_223621.jpg
 

Joergm86

Threadstarter
Mitglied seit
13.05.2023
Beiträge
5
Also dies Teil rausdrehen und abdichten20230513_223621.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Man kann das abdichten. Anhand deiner Fragestellung würde ich das aber von Jemanden machen lassen der das schon mal gemacht hat.
 

Joergm86

Threadstarter
Mitglied seit
13.05.2023
Beiträge
5
Heizkörper die ich entfernt habe hab ich die Rohre auch verschlossen,oder Wasserleitungen verlegt usw. das ist nicht das Problem.Ich trau mir das wohl zu,kenne halt die Fachbegriffe einer Therme nicht gabz so,Sorry
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.425
Versuchen Sie mal den Sechskant (in den roten Kreis) dort etwas nach zu ziehen, denn dieses ist ein Feder mechanisches Differenzdruck Überströmventil. Und die können schon mal bei einer kalten Heizung oder entleerten Heizung nach dem wieder Befüllen schon mal leicht undicht werden. Für ein Kundendienst Techniker auf diesen Gebiet eine normaler Wartung Alltag Beschäftigung.

1684059810074.png
 

Joergm86

Threadstarter
Mitglied seit
13.05.2023
Beiträge
5
Das habe ich versucht,aber sitzt schon extrem fest.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.920
Dann hilft nur rausdrehen, paar Umdrehungen Teflonband ( oder Hanf ) und wieder einbauen.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Thema:

Junkers Tropfen Vorlauf

Junkers Tropfen Vorlauf - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben