junkers ta210a wie einstellen?

Diskutiere junkers ta210a wie einstellen? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Wie stellt man sowas ein welche Werte und was ist ein p-bereich auf der Rückseite des Reglers. Das ding hängt an einer Junkers zwr18-2 welche...

bastelhamster

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2014
Beiträge
6
Wie stellt man sowas ein welche Werte und was ist ein p-bereich auf der Rückseite des Reglers.

Das ding hängt an einer Junkers zwr18-2 welche Werte sollte man als Grundeinstellung wählen

Also das eine ist links der fusspunkt bestimmt aber p-bereich habe nichts im Netz gefunden

Kennt sich jemand damit aus...

Chris
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Hast du Heizkörper oder Bodenheizung?

P-Band:
Damit kann man die Regelung "langsamer " oder" "schneller" machen - je nach dem ob ein träges Heizsystem ( Bodenheizung) oder ein direkteres Heizsystem ( Konvektoren) vorhanden ist
 

bastelhamster

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2014
Beiträge
6
Hallo und guten abend es sind Heizkörper und die Therme läuft mit Flüssiggas
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Dann lass die Einstellungen auf der Rückseite so.
Für Heizkörper ist die Neigung von 0,4 zu gering. Stell hier mal 0,8 ein - rechts daneben die Parallelverschiebung auf 10. Wenn der Wohnraum nun nicht ausreichend war wird, stellst du diese Parallelverschiebung höher.
 

bastelhamster

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2014
Beiträge
6
Was verstehe ich unter p-bereich auf der Rückseite
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
... steht oben bei meiner 1. Antwort
 

bastelhamster

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2014
Beiträge
6
So die Werte so eingestellt gerade
 
Thema:

junkers ta210a wie einstellen?

junkers ta210a wie einstellen? - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben