Junkers Bosch GC 9000 iW 20 E 23 mit CW 400, Anschluss für Notausschaltung bei def. Kondensathebeanl
Diskutiere Junkers Bosch GC 9000 iW 20 E 23 mit CW 400, Anschluss für Notausschaltung bei def. Kondensathebeanl im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; gibtes bei der GC 9000iw eine Anschlussmöglichkeit für denAlarmanschluss der Hebeanlage, um im Notfall die GC auszuschalten?
DieHebeanlage stellt...
gibtes bei der GC 9000iw eine Anschlussmöglichkeit für denAlarmanschluss der Hebeanlage, um im Notfall die GC auszuschalten?
DieHebeanlage stellt einen offenen bzw. geschlossenen Kontakt mit max.0,5Amp. bereit, wenn ein Überlauf droht.
Freuemich auf hilfreiche Antworten
Gruß
Junis
Moin,
ja, gibt es. Im klemmfeld ist ein Stecker wo eine Brücke eingelegt ist. Ist 2 Pol und rot.
Steht auch ib der Doku von der 9000i
Kondensat Kabel für Abschaltung auf Durchgang prüfen im leeren Zustand.
Je nach pumpe muss da was umgesteckt, umgestellt werden. (Doku beachten)
Brücke entfernen und Kabel anschließen.
(ggf anschließen lassen)
junis schrieb:
DieHebeanlage stellt einen offenen bzw. geschlossenen Kontakt mit max.0,5Amp. bereit, wenn ein Überlauf droht.
Aus Erfahrung: Laß den Alarmkontakt ungenutzt. Oft sorgt nämlich dieser dusselige Alarmschalter für Ausfall der Anlage.
Herzlichen Dank für die Antworten.
Habe in der Zwischenzeit auch die Info. von Bosch Junkers bekommen, dass es diesen Anschluss gibt.
Werde meinen Heizungsmechaniker bitten den Anschluss vorzunehmen.
Gruß Junis
junis schrieb:
Werde meinen Heizungsmechaniker bitten den Anschluss vorzunehmen.
Laß zusätzlich einen Schalter einbauen damit du im Störungsfall prüfen kannst warum die Heizung nicht läuft. Der Schalter wird parallel angeklemmt, geschlossen ersetzt er dann die Brücke und die Heizung läuft dann.
moin.
Die Anlage gibt eine Meldung raus sobald dieser Kontakt nicht mehr geschaltet wird...
mad-mike schrieb:
Die Anlage gibt eine Meldung raus sobald dieser Kontakt nicht mehr geschaltet wird...
Die Heizung läuft aber nicht mehr.
Am Wochenende oder an Feiertagen kommt er dann damit über die Runden. Das Kondensat dann manuell zu entsorgen ist dann zwar notwendig, aber für die meisten Nutzer machbar.
Wenn er die Schalterfunktion nicht versteht würde ich es auch lassen. Eine Dokumentation für den Schalter erachte ich als notwendig.
Sicherlich ist dieser Schalter eine gut gemeinte Idee. Ich bin der Meinung das wenn man diese kondensat pumpe mit in dem auf das Gerät schaltet, dann gilt das in einer Form als Sicherheits Einrichtung. Und diese dürfen nicht mit einem Schalter übergangen werden.
Btw ich klemme die Kondensat Pumpen immer mit auf das Heizgerät.
Und konnte da keine große Fehlerrate erkennen.
mad-mike schrieb:
Und diese dürfen nicht mit einem Schalter übergangen werden.
Doch, ist zulässig. Genau so ist es nicht Pflicht das auf die Heizung aufzuschalten. Aber ich gebe dir recht, nicht für jeden Kunden geeignet. Er sollte schon verstehen was der Schalter bewirken kann.
Thema:
Junkers Bosch GC 9000 iW 20 E 23 mit CW 400, Anschluss für Notausschaltung bei def. Kondensathebeanl
Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen,
ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
Bosch Junkers Supraeco STE 60-1, Phasenfehler E21.B1: Hallo zusammen,
ich habe bereits ein Thema dazu gefunden, doch leider trifft die Lösung bei mir nicht zu. Daher erhoffe ich mir hier ein paar...
Weichenfühler Bosch Junkers 9800i: Hallo Community, ich habe mir eine Bosch GC9800i W 40H23 ins Haus gebaut. Reine Heizfunktion mit hydraulischer Weiche. Es gibt die Funktion Weiche...
junkers bosch systemregler cw 400 reparieren: Mein junkers bosch systemregler cw 400 zeigt auf dem Display nichts mehr an, ist aber erleuchtet, wie kann ich es reparieren, neu starten...
Junkers-Bosch TRQ 21: Hallo, ich bin verzweifelt.
Habe einen Junkers-Bosch TRQ 21.
1.) Die analoge Uhr und 24h Rad stimmen nicht überein, wie kann ich das einstellen...
-
Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen,
ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
-
Bosch Junkers Supraeco STE 60-1, Phasenfehler E21.B1: Hallo zusammen,
ich habe bereits ein Thema dazu gefunden, doch leider trifft die Lösung bei mir nicht zu. Daher erhoffe ich mir hier ein paar...
-
Weichenfühler Bosch Junkers 9800i: Hallo Community, ich habe mir eine Bosch GC9800i W 40H23 ins Haus gebaut. Reine Heizfunktion mit hydraulischer Weiche. Es gibt die Funktion Weiche...
-
junkers bosch systemregler cw 400 reparieren: Mein junkers bosch systemregler cw 400 zeigt auf dem Display nichts mehr an, ist aber erleuchtet, wie kann ich es reparieren, neu starten...
-
Junkers-Bosch TRQ 21: Hallo, ich bin verzweifelt.
Habe einen Junkers-Bosch TRQ 21.
1.) Die analoge Uhr und 24h Rad stimmen nicht überein, wie kann ich das einstellen...