Ist das eine Heizung?

Diskutiere Ist das eine Heizung? im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Guten Abend, ich habe eine neue Wohnung bezogen und wollte die vermeintliche Heizung im Bad ausstellen, da sie permanent heizt. Der Vermieter...

teto88

Threadstarter
Mitglied seit
05.04.2017
Beiträge
2
Guten Abend,
ich habe eine neue Wohnung bezogen und wollte die vermeintliche Heizung im Bad ausstellen, da sie permanent heizt. Der Vermieter sagt, es handele sich hierbei nicht um eine Heizung, sondern ein Rücklaufrohr, somit würde sich diese nicht ausstellen lassen. Da ich keine Ahnung habe, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Grüße teto88IMG_3158.JPGIMG_3159.JPGIMG_3160.JPG
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Das ist auch keine "Heizung" im klassischen Sinne. So etwas hat man früher vor 30 Jahren++ gemacht. Weil eine Oberfläche eine Heizleistung hat, die Kleinsträume (damals mit 90/70) ausreichend auf Temperatur gebracht hat.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.416
Könnte auch der Sicherheitsrücklauf einer ehemaligen "offenen Anlage" sein. Abtrennung des offenen Gefäß und Einsatz eines Schnellentlüfters am Ende der "Fallleitung" Richtung Kessel. Ist das eine Dachgeschoßwohnung ?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
teto88 schrieb:
Ja, mit einem Entlüfter. Da kann und darf nichts abgestellt werden. Hänge über das Rohr ein großes Handtuch zur Verringerung der Wärmeabgabe und gut ist es. Arbeitet dann gleich auch als Handtuchtrockner.
 

teto88

Threadstarter
Mitglied seit
05.04.2017
Beiträge
2
tricotrac schrieb:
Könnte auch der Sicherheitsrücklauf einer ehemaligen "offenen Anlage" sein. Abtrennung des offenen Gefäß und Einsatz eines Schnellentlüfters am Ende der "Fallleitung" Richtung Kessel. Ist das eine Dachgeschoßwohnung ?
Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich das Ding jetzt als Handtuchhalter nutzen! Die Wohnung befindet sich im OG und ist aus den 1960ern.
 
Thema:

Ist das eine Heizung?

Ist das eine Heizung? - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

    Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
  • Ähnliche Themen

    • Druck in der Heizung

      Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

      Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
    Oben