Skymonkey
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.12.2019
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
Ich starte hier einen letzten verzweifelten Versuch.
Ich habe vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit alter Brötje ölheizung drinnen (brenner brötje o-42-2u).
Seitdem gibt es nur Probleme.
Die stauscheibe der Mischeinheit brennt immer wieder durch. Habe nach der 1. Störung auch ein paar durchgebrannte Teile im hinteren Teil des Heizungskellers gefunden.
Ich hatte schon zig Brötje Kundendienst und andere "Heizungsfachmänner" hier.
Anfangs hatte das Teil immer so 6 bis 9 Monate gehalten..seit Herbst brennt das alle 2 bis 4 Wochen durch.
Es wurden bereits mehrere Düsen probiert. Brennerrohr getauscht, die Luft und Ölzufuhrregelung justiert, ölfilter erneuert.
Wir bauen in 3 Jahren groß um. Mit neuer Heizung. Es macht für uns gerade keinen Sinn hier groß zu investieren. Zumal ich im Moment hochschwanger bin und 1. Kind gerade mal 14 Monate.
Brötje Kundendienst meint, er hat keine Ahnung und würde den werkskundendienst bestellen. Von den Umständen will ich garnicht sprechen (2 Wochen ohne Heizung im November mit fiebernden Kind zu Hause immer wieder vertröstet worden).
Hab das Teil jetzt standardmäßig auf Lager hier.
.
Vielleicht hat hier noch jemand ne Idee?
Sind für jeden Tipp dankbar.
Ich hänge mal auch ein paar Bilder an.
Ich starte hier einen letzten verzweifelten Versuch.
Ich habe vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit alter Brötje ölheizung drinnen (brenner brötje o-42-2u).
Seitdem gibt es nur Probleme.
Die stauscheibe der Mischeinheit brennt immer wieder durch. Habe nach der 1. Störung auch ein paar durchgebrannte Teile im hinteren Teil des Heizungskellers gefunden.
Ich hatte schon zig Brötje Kundendienst und andere "Heizungsfachmänner" hier.
Anfangs hatte das Teil immer so 6 bis 9 Monate gehalten..seit Herbst brennt das alle 2 bis 4 Wochen durch.
Es wurden bereits mehrere Düsen probiert. Brennerrohr getauscht, die Luft und Ölzufuhrregelung justiert, ölfilter erneuert.
Wir bauen in 3 Jahren groß um. Mit neuer Heizung. Es macht für uns gerade keinen Sinn hier groß zu investieren. Zumal ich im Moment hochschwanger bin und 1. Kind gerade mal 14 Monate.
Brötje Kundendienst meint, er hat keine Ahnung und würde den werkskundendienst bestellen. Von den Umständen will ich garnicht sprechen (2 Wochen ohne Heizung im November mit fiebernden Kind zu Hause immer wieder vertröstet worden).
Hab das Teil jetzt standardmäßig auf Lager hier.
.
Vielleicht hat hier noch jemand ne Idee?
Sind für jeden Tipp dankbar.
Ich hänge mal auch ein paar Bilder an.
Anhänge
-
109,5 KB Aufrufe: 1.246
-
83 KB Aufrufe: 1.015
-
101,2 KB Aufrufe: 1.882
-
104,2 KB Aufrufe: 1.436
-
129,2 KB Aufrufe: 992