Soeren
Threadstarter
- Mitglied seit
- 11.02.2022
- Beiträge
- 19
Guten Tag,
mit meiner junkers cerapur acu zwsb 22/28-3 A23 heize ich derzeit 170 qm eines 2010 erbauten Hauses. Ausschließlich Fussbodenheizung. Es gibt zwei Heizkreisverteiler, einer sehr nah an der Junkers, der andere ca 12 Meter Leitungslänge entfernt. Verteiler 1 versorgt 103 qm, Verteiler 2 67 qm. Die 12 Meter lange Leitung von der Junkers zu Heizkreisverteiler 2 hat nur ca 20 mm Durchmesser.
Es wird nicht in allen Räumen zeitgleich warm. Der hydraulische Abgleich wurde m.E.n. sehr grob vorgenommen.
Frage ist: Kann eine hydraulische Weiche dieses Problem lösen?
Dazu kommt, dass jetzt noch drei Räume angebaut werden sollen. Ein Bad mit 3,5 qm, ein Wohnraum mit 30,5 qm und einer mit 9 qm. Bad und 30,5 qm Raum werden aus mechanischen Gründen vor Heizkreisverteiler 2 mit einer ca 20 Meter langen Leitung angeschlossen, und dort, wo die beiden Räume sind, wieder auf zwei Kreise mit einem drittem HKV aufgesplittet. Der 9 qm Raum mit einer 10 M langen Leitung an Heizkreisverteiler 1 angeschlossen.
Meine Fragen:
1. Schafft die Junkers es generell die 213 qm zu beheizen?
2. Sollte man bei dieser Größe das System gleich so aufbauen, dass man pro Heizkreisverteiler einen Heizkreis macht, pro Heizkreis ein Festwertregelset und jeweils eine eigene Pumpe?
Glaubt ihr, dass das dann so funktioniert?
Ich bin auch für alle alternativ Vorschläge offen, könnte mir auch denken, dass eine weitere Hydraulische Weiche (plus Pumpe?) noch HKV 2 von HKV 3 trennen müsste...
Und bevor jemand fragt - ja, ich hab nicht sonderlich viel Ahnung von Heizung. Deshalb brauche ich ja Eure Hilfe!
1000 Dank für alle Antworten im Voraus!
Sören
mit meiner junkers cerapur acu zwsb 22/28-3 A23 heize ich derzeit 170 qm eines 2010 erbauten Hauses. Ausschließlich Fussbodenheizung. Es gibt zwei Heizkreisverteiler, einer sehr nah an der Junkers, der andere ca 12 Meter Leitungslänge entfernt. Verteiler 1 versorgt 103 qm, Verteiler 2 67 qm. Die 12 Meter lange Leitung von der Junkers zu Heizkreisverteiler 2 hat nur ca 20 mm Durchmesser.
Es wird nicht in allen Räumen zeitgleich warm. Der hydraulische Abgleich wurde m.E.n. sehr grob vorgenommen.
Frage ist: Kann eine hydraulische Weiche dieses Problem lösen?
Dazu kommt, dass jetzt noch drei Räume angebaut werden sollen. Ein Bad mit 3,5 qm, ein Wohnraum mit 30,5 qm und einer mit 9 qm. Bad und 30,5 qm Raum werden aus mechanischen Gründen vor Heizkreisverteiler 2 mit einer ca 20 Meter langen Leitung angeschlossen, und dort, wo die beiden Räume sind, wieder auf zwei Kreise mit einem drittem HKV aufgesplittet. Der 9 qm Raum mit einer 10 M langen Leitung an Heizkreisverteiler 1 angeschlossen.
Meine Fragen:
1. Schafft die Junkers es generell die 213 qm zu beheizen?
2. Sollte man bei dieser Größe das System gleich so aufbauen, dass man pro Heizkreisverteiler einen Heizkreis macht, pro Heizkreis ein Festwertregelset und jeweils eine eigene Pumpe?
Glaubt ihr, dass das dann so funktioniert?
Ich bin auch für alle alternativ Vorschläge offen, könnte mir auch denken, dass eine weitere Hydraulische Weiche (plus Pumpe?) noch HKV 2 von HKV 3 trennen müsste...
Und bevor jemand fragt - ja, ich hab nicht sonderlich viel Ahnung von Heizung. Deshalb brauche ich ja Eure Hilfe!
1000 Dank für alle Antworten im Voraus!
Sören