Honeywell V2400D verafix Rücklaufverschraubung ganz öffnen
Diskutiere Honeywell V2400D verafix Rücklaufverschraubung ganz öffnen im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi Zusammen,
Ich hab eigentlich überall Heimeier Rücklaufverschraubungen. Da ist alles klaro. Links -> ganz auf, Rechts -> ganz zu. Es gibt...
Hi Zusammen,
Ich hab eigentlich überall Heimeier Rücklaufverschraubungen. Da ist alles klaro. Links -> ganz auf, Rechts -> ganz zu. Es gibt allerdings eine Verafix Verschraubung, die ich vor Ort dazugekauft habe, die mich verrückt macht.
Aus der verafix Anleitung werd’ ich nicht schlau. Wozu ist die kleine "schlitz-mutter"? Wie kann ich die Verschraubung (testweise) ganz öffnen? Ich dachte: Schlitz-Mutter entfernen -> mit Inbus nach ganz links drehen -> Schlitz-Mutter wieder draufmachen. Ist der Mechanismus irgendwie anders?
Danke
Schlitz Mutter ist nur die Begrenzung der Voreinstellung. Nur die Imbus Schraube regelt den Wasserfluss
Thema:
Honeywell V2400D verafix Rücklaufverschraubung ganz öffnen
Honeywell CM67 Telefonanschluss: Hallo zusammen,
kennt zufällig jemand den Anschlussplan des CM67?
Speziell die Anbindung der Telefonsteuerung, ist das ein potentialfreier...
Ventileinsatz (Dreiwegeventil) Honeywell abmachen, wie?: Wie kann man alten Ventileinsatz für Dreiwegeventil herausnehmen? Siehe Foto
Der mitgelieferte Montageschlüssel (siehe Foto silber) hilft nicht...
Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz: Hallo und schönen guten Abend Euch allen,
Ich hätte eine Frage, ich möchte bei meinem 3 Wegemischer die Dichtungen alle tauschen da beim öffnen...
Honeywell Centronic RS 10 /DN 15-45: Hallo zusammen,
unsere Warmwasserpumpe springt im Automatikmodus nicht mehr an. Im Servicebetrieb läuft sie aber. Erste Idee war ein Relais der...
Litola LV028 Gaskombiregler Honeywell VR 4601a 1038: Hallo Zusammen,
ich muss schnellstmöglich den Gas-Kombi-Regler tauschen lassen. Im Netz gibt es verschiedene Modelle .
Ich benötige VR 4601A...
-
Honeywell CM67 Telefonanschluss: Hallo zusammen,
kennt zufällig jemand den Anschlussplan des CM67?
Speziell die Anbindung der Telefonsteuerung, ist das ein potentialfreier...
-
Ventileinsatz (Dreiwegeventil) Honeywell abmachen, wie?: Wie kann man alten Ventileinsatz für Dreiwegeventil herausnehmen? Siehe Foto
Der mitgelieferte Montageschlüssel (siehe Foto silber) hilft nicht...
-
Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz: Hallo und schönen guten Abend Euch allen,
Ich hätte eine Frage, ich möchte bei meinem 3 Wegemischer die Dichtungen alle tauschen da beim öffnen...
-
Honeywell Centronic RS 10 /DN 15-45: Hallo zusammen,
unsere Warmwasserpumpe springt im Automatikmodus nicht mehr an. Im Servicebetrieb läuft sie aber. Erste Idee war ein Relais der...
-
Litola LV028 Gaskombiregler Honeywell VR 4601a 1038: Hallo Zusammen,
ich muss schnellstmöglich den Gas-Kombi-Regler tauschen lassen. Im Netz gibt es verschiedene Modelle .
Ich benötige VR 4601A...