Jan108
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.05.2022
- Beiträge
- 46
Mach uns mal Bilder von den Rohren zu und an den Heizkörper.
Anhänge
-
2,8 MB Aufrufe: 123
-
2,8 MB Aufrufe: 131
Mach uns mal Bilder von den Rohren zu und an den Heizkörper.
Ok das ist natürlich richtig schlecht...Also KEINE Absperrmöglichkeiten - "Schrottbau". Somit kann man den HK maximal ab-montieren, benötigt die Zustimmung des Eigentümers, Verpflichtung an Dich zum Rückbau bei Auszug. Und am Ende rauschen dann womöglich doch noch die restlichen Rohre. Das ist einfache ien vernachlässigte und vermurkste heizungsanlage an der jeder Depp alles nur AUFdreht, aber nichts fachlich richtig einstellt, siehe Heizungsregelung. Ich wette da ist eine viel VIEL zu große Pumpe drin die den ganzen Zinnober verursacht.
War bestimmt mal eine Schwerkraft Anlage und die haben dann wie du vermutest eine zu große Pumpe eingebaut.Ich wette da ist eine viel VIEL zu große Pumpe drin die den ganzen Zinnober verursacht.
Ja das merkt man leider immer wieder...Ist halt immer auch die Frage WIE soll man DEN Raum mit fehlendem Heizkörper beHEIZen ?? Sollen das andre Heizkörper übernehmen muss WIEDER die gesamte Anlage übermäßig aufgedreht werden.
Die Katze beisst sich da in den Schwanz: wie die ganze Anlage nunmal Schei... ist ist jede Änderung für weitere Schei... verantwortlich. DAS wird man immer dem Schwächsten, also DIR in die Schuhe schieben. Denn "nur DU" hast ja dieses Problem, NICHT der Eigentümer und DER glaubt auch dem dümmstern Heizer dass doch gefälligst die Heizung absolut in Ordnung ist..."man hat doch auch extra eine starke Pumpe eingebaut...
Merke: die Welt wird leider von Großmäulern beherrscht die nicht immer grade intelligent oder integer sind sondern oft Geld=Macht=macht mir nichts gleichsetzen. AR********R halt
Wozu sollte DER Kosten tragen für Dinge die aus seiner Sicht nicht erforderlich sind??Heizkörper tauschen wäre ja vielleicht noch eine Möglichkeit, natürlich sehr umständlich, aber die kosten trägt dafür ja der Vermieter
Nur wenn die Heizung im ganzen Haus so veraltet ist, warum haben dann nur 3 von 30 Wohneinheiten dieses Problem? Kann das wirklich nur dran liegen, dass nur der Strang an der einen Hausseite betroffen ist?War bestimmt mal eine Schwerkraft Anlage und die haben dann wie du vermutest eine zu große Pumpe eingebaut.
Wahl der Regelungsart bei Umwälzpumpen
www.ikz.de
Gruß Installer
Naja erforderlich ist es ja offensichtlich, falls das Problem nicht behoben wird könnte ich ja auch die Miete kürzenWozu sollte DER Kosten tragen für Dinge die aus seiner Sicht nicht erforderlich sind??
Ja sieht echt ziemlich billig aus...Auch der Einbau von dem Ventil ist schlampig gemacht, den überschüssigen Hanf entfernt man normalerweise mit einem Sägeblatt.
Gruß Installer
Komplett falsche Pumpe oder nur die Einstellung?Früher hat man gerne Heizkörper am Ausdehnenungsstrang mit angeschlossen, und der war senkrecht bis zum Speicher geführt worden und hatte den geringsten Widerstand und war mindestens 1“ groß. Und nun bei einer falschen Pumpe siehst und hörst du ja die Folgen davon.
Gruß Installer
Richtig, Stranregulierventile oder eine andere Pumpe könnten hier die Lösung sein. Nur leider haben heute die wenigsten noch bei solch alten Anlagen den Durchblick.durchgeführten hydraulischen Abgleich.
Und Strangregulierventile könnte man auch jetzt noch einbauen? Aber wäre wahrscheinlich auch ein riesen AufwandRichtig, Stranregulierventile oder eine andere Pumpe könnten hier die Lösung sein. Nur leider haben heute die wenigsten noch bei solch alten Anlagen den Durchblick.
Gruß Installer
Oder flämmt den einfach ab.den überschüssigen Hanf entfernt man normalerweise mit einem Sägeblatt.
Puh, gute Frage, dafür kenne ich mich leider zu wenig damit aus.??? Wieso kommt da "Fernwärme" rein UND es gibt einen Gaszähler??? (Ohne Zählerplatte und in recht kleiner Dimension??)