Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Posts in diesem Forum.
So konnte ich schon mal Grundkenntnisse sammeln und fleißig an den Einstellungen schrauben
Leider passen meine Einstellungen noch nicht so richtig und hoffe auf Tipps um meine Einstellungen zu optimieren.
Dieses Jahr wurde meine alte Heizung gegen eine Wolf CGB-2 20 ausgetauscht. Wohl leider eine Nummer zu groß
Reiner Heizbetrieb - kein Warmwasser
Zu den Eckdaten:
Eckreihenhaus BJ 1983, Flachdach, dem Baujahr entsprechend gedämmt, Fenster 2 fach-Verglasung U-Wert 1,1 - 110m² Wohnfläche.
Wohnzimmer ist mit 43 m² sehr groß (zusätzlich große Fensterfront) und wohl das Nadelöhr im Haus.
Alle Räume werden mittels Heizkörper beheizt.
Momentan versuche ich seit Herbst passende Einstellungen für meine Heizung zu finden - der Herbst war ja zu warm und hat die Suche natürlich erschwert.
Mittlerweile ist es ja kälter und ich kann mich rantasten ;o)
Bis jetzt habe ich versucht einen thermischen Abgleich durchzuführen, leider verfügen nicht alle Heizkörper über einstellbare Ventile.
Mir ist es gelungen bei den momentanen Temp. von ca 0 Grad die Heizung tagsüber ohne Taktungen zun betreiben, allerdings habe ich dafür HG 01 erhöht
und HG 33 auf 15 Minuten verlängert. Dies führt aber dazu das sich die eigentlich vorgegebene Vorlauftemp. erhöht und meine Heizkurve somit nicht mehr eingehalten wird.
ZB. Vorlauf sollte ca. 46 Grad erreichen, tatsächlich liegen aber knapp 50 Grad an. Dank der Excel Tabelle von @Heizkurve kann man die Werte ja wunderbar vergleichen.
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.
Zusätzlich habe ich wohl die Nachtabsenkung noch nicht so richtig verstanden, hier wird oft beschrieben das die Heizung auch Nachts durchlaufen sollte, aber hier taktet meine ca. 10x in der Nacht.... wohl nicht so optimal.
Momentaner Verbrauch ca. 9,4 bis 11,5 m³ pro Tag.
Zu hohe Pumpenleistungen führt leider zu sehr lauten Geräuschen in den Heizkörpern, deshalb habe ich diese begrenzt.
Jetzt aber erst einmal zu meinen Einstellungen:
Heizkurve:
Sockeltemp : 32 °C
Startpunkt H-Kurve : 18 °C
Normaussentemp : -10°C
Vorlauftemp : 56 °C
Sparfaktor 3
Winter / Sommer 18
ECO / ABS 7
HG01 Schaltdifferenz Brenner 13 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 50 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 3 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 25 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart Nat. Gas
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 40 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 60 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 15 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Spreizung
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5 °C
HG39 Zeit Softstart 3 min
HG40 Anlagenkonfiguration 1
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG43 0
HG44 31,4%
HG45 0,0
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7°C
HG61 WW Regelung Kesself.
ANLAGENPARAMETER
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 3 Std
A05 Anpassung RF 0,0 °C
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A09 Frostschutzgrenze 2.0 °C
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Aus
A12 Absenkstopp -12,0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 45,0 °C
A14 65 °C
A15 0.0
A16 AUS
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp 20.000
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 1
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00 Uhr
Bin schon sehr gespannt auf eure Optimierungs-Tipps - Vielen Dank im Voraus
erst einmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Posts in diesem Forum.
So konnte ich schon mal Grundkenntnisse sammeln und fleißig an den Einstellungen schrauben
Leider passen meine Einstellungen noch nicht so richtig und hoffe auf Tipps um meine Einstellungen zu optimieren.
Dieses Jahr wurde meine alte Heizung gegen eine Wolf CGB-2 20 ausgetauscht. Wohl leider eine Nummer zu groß
Reiner Heizbetrieb - kein Warmwasser
Zu den Eckdaten:
Eckreihenhaus BJ 1983, Flachdach, dem Baujahr entsprechend gedämmt, Fenster 2 fach-Verglasung U-Wert 1,1 - 110m² Wohnfläche.
Wohnzimmer ist mit 43 m² sehr groß (zusätzlich große Fensterfront) und wohl das Nadelöhr im Haus.
Alle Räume werden mittels Heizkörper beheizt.
Momentan versuche ich seit Herbst passende Einstellungen für meine Heizung zu finden - der Herbst war ja zu warm und hat die Suche natürlich erschwert.
Mittlerweile ist es ja kälter und ich kann mich rantasten ;o)
Bis jetzt habe ich versucht einen thermischen Abgleich durchzuführen, leider verfügen nicht alle Heizkörper über einstellbare Ventile.
Mir ist es gelungen bei den momentanen Temp. von ca 0 Grad die Heizung tagsüber ohne Taktungen zun betreiben, allerdings habe ich dafür HG 01 erhöht
und HG 33 auf 15 Minuten verlängert. Dies führt aber dazu das sich die eigentlich vorgegebene Vorlauftemp. erhöht und meine Heizkurve somit nicht mehr eingehalten wird.
ZB. Vorlauf sollte ca. 46 Grad erreichen, tatsächlich liegen aber knapp 50 Grad an. Dank der Excel Tabelle von @Heizkurve kann man die Werte ja wunderbar vergleichen.
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.
Zusätzlich habe ich wohl die Nachtabsenkung noch nicht so richtig verstanden, hier wird oft beschrieben das die Heizung auch Nachts durchlaufen sollte, aber hier taktet meine ca. 10x in der Nacht.... wohl nicht so optimal.
Momentaner Verbrauch ca. 9,4 bis 11,5 m³ pro Tag.
Zu hohe Pumpenleistungen führt leider zu sehr lauten Geräuschen in den Heizkörpern, deshalb habe ich diese begrenzt.
Jetzt aber erst einmal zu meinen Einstellungen:
Heizkurve:
Sockeltemp : 32 °C
Startpunkt H-Kurve : 18 °C
Normaussentemp : -10°C
Vorlauftemp : 56 °C
Sparfaktor 3
Winter / Sommer 18
ECO / ABS 7
HG01 Schaltdifferenz Brenner 13 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 50 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 3 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 25 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart Nat. Gas
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 40 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 60 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 15 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Spreizung
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5 °C
HG39 Zeit Softstart 3 min
HG40 Anlagenkonfiguration 1
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG43 0
HG44 31,4%
HG45 0,0
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7°C
HG61 WW Regelung Kesself.
ANLAGENPARAMETER
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 3 Std
A05 Anpassung RF 0,0 °C
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A09 Frostschutzgrenze 2.0 °C
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Aus
A12 Absenkstopp -12,0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 45,0 °C
A14 65 °C
A15 0.0
A16 AUS
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp 20.000
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 1
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00 Uhr
Bin schon sehr gespannt auf eure Optimierungs-Tipps - Vielen Dank im Voraus