Hallo zusammen,
kann mir jemand den Hersteller und Typ der beiden Bauteile nennen? Auf den Teilen gibt es leider keine Angabe.
Hier die Bilder
Anhang anzeigen 21291Anhang anzeigen 21292
Anhang anzeigen 21293
Vielen Dank im Voraus
Hallo Bh4h
Erst mal ausprobieren ob Du eine 1 Rohr oder 2 Rohr Anlage hast.
Also Kappe in der Mitte abschrauben und die Imbusschraube vorsichtig zudrehen. Es kann ruhig etwas tropfen. Auf die rote Dichtung achten.
Thermostatkopf schließen. Wenn jetzt mehrere Heizkörper absterben, hast Du eine 1 Rohr Heizung.
Gut....
Stelle alle Ventileinsätze , Typ Heimeier, auf N. Die Kerbe an Einsatz ist ausschlaggebend.
Alle Bypass Imbuss Schrauben an den Anschlussblöcken auf Stellung 2 Umdrehungen auf. Mal ganz Pauschal.
Dann anheizen und ausprobieren.
Wenn größere Heizkörper nicht warm werden eventuell dort auf 1,5 Umdr.
reduzieren.
Es gibt noch viele andere Gründe warum eine 1 Rohr Anlage nicht richtig heizt. Das aber zuerst einstellen.
MfG.