Heizungswasser verfärbt sich gelb

Diskutiere Heizungswasser verfärbt sich gelb im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wenn eine Wasserprobe von meinem Heizungswasser genommen wird, ist diese zunächst vollkommen klar, verfärbt sich nach maximal einer Stunde...

Badel

Threadstarter
Mitglied seit
03.11.2023
Beiträge
85
Hallo,

wenn eine Wasserprobe von meinem Heizungswasser genommen wird, ist diese zunächst vollkommen klar, verfärbt sich nach maximal einer Stunde leicht gelblich und ist am nächsten Tag dann stark gelb (Bild nach 1 Tag).

Klar ist, dass die Eisenpartikel im Wasser nach der Entnahme durch den Sauerstoff an der Luft langsam oxidieren.

Ist diese Verfärbung bei Heizungswasser vollkommen normal oder muss das Wasser klar bleiben? Falls unnormal, wie muss gehandelt werden?

Die Heizung wurde Ende 2023 erneuert und mit entsalztem Wasser ohne Vollschutz- oder pH-Anpasser befüllt (die Werte dürften aber aktuell soweit passen). Schlammabscheider verbaut. Nur Heizkörper.
 

Anhänge

willi-heinrich

Mitglied seit
20.08.2022
Beiträge
424
Meins ist eher schwarz, aber auch schon was älter…
 
Thema:

Heizungswasser verfärbt sich gelb

Heizungswasser verfärbt sich gelb - Ähnliche Themen

  • Verfärbung neubefülltes Heizungswasser

    Verfärbung neubefülltes Heizungswasser: Hallo, stehe etwas auf dem schlauch. Vor 2 Wochen wurde unsere Heizung von Gastherme auf Wärmepumpe umgebaut. Bei der installation wurde gespült...
  • Junkers ZSB 14-5 Entleerung des Heizungswassers über Füll- und Entleerungshahn?

    Junkers ZSB 14-5 Entleerung des Heizungswassers über Füll- und Entleerungshahn?: Hallo, wir besitzen eine Junkers ZSB 14-5 und haben heute erfolglos versucht, am Füll- und Entleerungshahn das Wasser aus dem Gerät zu entleeren...
  • Heizungswasser (VE Wasser) verfärbt sich nach Entleeren langsam gelb - normal?

    Heizungswasser (VE Wasser) verfärbt sich nach Entleeren langsam gelb - normal?: Hallo, habe vor einigen Wochen bei der Erneuerung der neuen Bosch Gastherme VE Wasser über eine Entsalzungspatrone einfüllen lassen (zur Info...
  • Weniger Heizungswasser, woher?

    Weniger Heizungswasser, woher?: Hallo zusammen, ab und zu wird bei mir Druckabfall auf 0 bar angezeigt, müsste für eine Weile (zur Not) manuell Wasser füllen auf 1,5 bar. Ich...
  • Nachfüllen von Heizungswasser ohne Befülleinrichtung gemäß DIN EN 1717 rechtlich zulässig?

    Nachfüllen von Heizungswasser ohne Befülleinrichtung gemäß DIN EN 1717 rechtlich zulässig?: Guten Tag, in unserem Sechs-Familienhaus wurden von einem Fachbetrieb sechs neue WOLF-Gasthermen CGB-2 eingebaut. Laut WOLF-„Betriebsanleitung...
  • Ähnliche Themen

    Oben