Heizungsvariante in denkm. geschütztem Gebäude

Diskutiere Heizungsvariante in denkm. geschütztem Gebäude im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo ans Forum. Wir haben in der Schweiz ein denkmalgeschütztes Gebäude erworben. Auflage, u.a.: keine Veränderung der baul. Substanz, kein Kamin...

GerhardG

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2013
Beiträge
5
Hallo ans Forum.
Wir haben in der Schweiz ein denkmalgeschütztes Gebäude erworben.
Auflage, u.a.: keine Veränderung der baul. Substanz, kein Kamin etc..... !?!
Gut.
Meine Idee, da wir das ganze nur sporadisch nutzen wollen:
Kleiner Kessel 50l oder sowas und das ganze elektrisch aufheizen und mit einer
Umwälzpumpe die Heizkörper bedienen.
Fläche ca. 70/80 m² .
Hat jemand sowas chonmal umgesetzt???

Vorab schonmal Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wenn das Ganze nur sehr sporadisch genutzt wird, musst du auch an Frostschutz denken... Wie hast du dir das vorgestellt?
 

GerhardG

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2013
Beiträge
5
ich denk mal wie beim PKW mit Kühlerfrostschutz.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Dann gibts bei der elektrischen Variante ein Problem.

Etwa 35% Glykolanteil brauchtest du . Durch die hohen Temperaturen am Heizstab gibts da Probleme. Zudem brauchst du auch eine Pumpe , die für Glykol geeignet ist usw.

Geht alles - kostet nur realtiv viel Geld.

Hat das Gebäude denn gar keinen Kamin?
 

GerhardG

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2013
Beiträge
5
nein leider nicht,
sonst wärs ja zu einfach, bzw. ein Anderer wäre drangestolpert.
Eine Option wäre doch sicher das Ablassen/Wiederbefüllen bei Benutzung.
Wer hat denn entsprechende "Kessel"???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Dann fällt mir "Teilspeicherheizung" ein.

Das ist auch ein elektrisches System- allerdungs ohne Wasser.

Von den Energiekosten liegt das zwischen Normalstrom + Nachtstrom. In Deutschland zumindest. Wie das in der Schweiz ist, wär zu erfragen.

Bei 70/80m² bräuchtest du max 10 KW.

Das entspräche ca 5 derartiger Heizkörper.

wie gefällt dir diese Lösung?
 

GerhardG

Threadstarter
Mitglied seit
22.11.2013
Beiträge
5
Das scheint Sinn zu machen.
Lieferadresse?
Über den Fachhandel?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Lieferadresse?

Über den Fachhandel?
Auch.... oder Onlinehändler.



Die Dinger werden ja nur wie ein Bild an die Wand gehängt - .

Der Stromanschluss ist im Prinzip nur eine Steckdose die über einen Raumthermostaten geschaltet wird.


Frag aber vorab beim örtlichen Stromanbieter wegen dem speziellen, verbilligten Tarif nach.
 
Thema:

Heizungsvariante in denkm. geschütztem Gebäude