Heizungsmischer in Ordnung oder defekt

Diskutiere Heizungsmischer in Ordnung oder defekt im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, vorab: Entschuldigt die Laienhaften Fragen ;-) Thema Heizung ist für mich neu ;-) Wir haben bei uns im Haus eine alte Viesmann...

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Hallo,

vorab: Entschuldigt die Laienhaften Fragen ;-) Thema Heizung ist für mich neu ;-)
Wir haben bei uns im Haus eine alte Viesmann Vitola-biferral. Im Frühling haben wir hier den Sommerbetrieb eingestellt, damit nur noch Warmwasser produziert wird. Nun haben wir den Winterbetrieb eingestellt, damit auch die Heizkörper (Einrohrheizung) wieder warm werden. Zwischendurch war die Heizung im August einmal komplett aus, da dort das Öl nachgefüllt wurde.
Folgendes Problem nun:

Bis auf das Einschalten von Sommer auf Winterbetrieb wurde nichts an der Heizung verändert. Allerdings bleiben jetzt die Heizkörper kalt. Der Brenner läuft ganz normal und auch das Wasser im Kessel wird warm lt. Anzeige. Warmwasser gibt es auch wie immer. Das warme Wasser stoppt vor dem grauen Kasten im Bild unten. Das scheint der Mischer zu sein. Er hat einen Hebel, der manuell auf "zu" (links, wie im Bild) oder "auf" (rechts) gestellt werden kann. An diesem Hebel wurde nichts geändert. In der letzten Heizperiode war er auf zu und die Heizkörper sind trotzdem warm geworden (es laufen von diesem Mischer auch Kabel zur Heinzungssteuerung. Ich gehe davon aus, dass der Hebel nur für die manuelle Steuerung da ist und die Heizungssteuerung trotzdem den Servomotor auf Stellung aus (Hebel nach links) auf oder zu macht? Sonst wären im letzten Winter unsere Heizkörper ja auch kalt geblieben, da hier der Hebel wie auf dem Bild dauerhaft nach links umgelegt war?).
Sobald ich den Hebel manuell auf "auf" (nach rechts) stellt, fließt auch sofort das warme Wasser in den Vorlauf und ich habe dauerhaft 60 Grad im Einrohrsystem. Das kann doch nicht normal sein? V.a. da es letztes Jahr noch auf der anderen Stellung auch funktioniert hat und ich bilde mir ein, ich habe dann nicht dauerhaft 60 Grad im Vorlauf gehabt. Ebenso läuft die rote Grundfos Heizungspumpe jetzt dauerhaft durch. Ist das normal? Sollte diese nicht auch nach einer Zeit bzw. spätestens nachts in der Nachtabsenkung abschalten?
Meine Heizkörper werden momentan nur warm, wenn ich den Schalter manuell auf "auf" umlege. Sobald der Hebel nach links gelegt ist, gelangt kein warmes Wasser in den Vorlauf
Evtl. kann mir hier jmd. weiterhelfen, ob das so korrekt ist, bzw. warum es letztes Jahr am Mischer mit der Stellung "zu" funktioniert hat...

Vielen Dank & Gruß

Bastian

Mischer.jpg

Mischer2.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Stell dem Mischer dauerhaft auf Auf und klemme ihn elektrisch ab ( Stecker 52 unter der Kesselverkleidung abstecken).
Für Heizkörper wäre dieser Mischer noch nie nötig gewesen .

Laß bei Gelegenheit ( Wartung) abklären ob nur der Mischermotor defekt ist, oder ob die Regelung ein Problem hat.

Ebenso läuft die rote Grundfos Heizungspumpe jetzt dauerhaft durch. Ist das normal?
Da dürfte die Frostschutzfunktion greifen.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.391
Hier helfen mal ein paar Bilder von der Reglung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Hier einmal 2 Bilder von den aktuellen Einstellungen
Oje....... das war ja schon vor über 35 Jahren ein Bastelwerk.

Sieh zu daß du zeitnah eine neue Anlage bekommst.

BTW was ist deine Fachmann von Beruf? Gabs da nie einen Hinweis dass diese Lösung Pfusch und energetischer Nonsens ist? Außerdem passt die Ölversorgung nicht. ;) Ich nehme an da gibt es mehrere weitere Baustellen.
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Hmm… Ich habe nun mal die Bedienungsanleitung herausgekramt. Wenn ich bei der Steuerung von Automatik auf 1 oder 2 schaltet, dann bewegt sich auch der Mischer und macht auf bzw. zu. Sobald ich auf „Auto“ schalte geht der Mischer zu und bleibt dann auch zu. Die grüne Lampe leuchtet wie auf dem Bild zu sehen dauerhaft (müsste sie lt. Anleitung nicht eigentlich ausgehen, sobald sich der Mischermotor nicht mehr bewegt?)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Die Regelung möchte den Mischer zufahren.

Dreh mal den Regler "B" testweise ganz auf....... was passiert dann?
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Es passiert nichts. Habe auch schon Regler C (Nachtabsenkung auf 0 l) gestellt, nicht dass irgendetwas mit der Uhr nicht stimmt. Aber auch in dem Fall passiert nichts
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Stell den Mischer manuell auf und mach einen Strich unter diesen Fall.
Kümmere dich um Neuanlage. ( Problematik Lieferzeit derzeit ca 9 Monate)
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
ok, aber eine „neue“ bzw. gebrauchte Steuerung wäre auch eine Möglichkeit? Die gibt es ja nich gebraucht zu kaufen und klingt ja so, als würde es an der Steuerung liegen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
ok, aber eine „neue“ bzw. gebrauchte Steuerung wäre auch eine Möglichkeit?
Nein. Da bekommst du nur Müll. Die Regelungen stammen von Anlagen weil die Regelung defekt ist.
Welches Baujahr hat deine Anlage? Anfang der 1980er Jahre?
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Ja genau. 1982
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Beste Abgaswerte, jedes Jahr ;-)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Beste Abgaswerte, jedes Jahr ;-)
:kopfnuss:

Du weißt das das ein errechneter mathematischer Wert ist?

Du betriebst einen der schlimmsten Heizdinosaurier die ich die letzen Jahrzehnte gesehen haben.
Auch 1982 war dieser Aufbau längst nicht zeitgemäß. Sowas gabs vor 1973 - der Ölkrise.

Wieviel Öl brauchst du jedes Jahr? Welche Wohnfläche?
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
1700 Liter bei ca. 160qm…
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Foto 8541: Deine Wochenschaltuhr ist bereits während der Aufnahme im abgesenkten Betrieb laut der Schaltreitereinstellung.

eine alte Viesmann Vitola-biferral.
Das glaube ich so nicht. Dem Heizungsbauer gehört seit 40 Jahren der Meistertitel aberkannt, wenn das ein Vitola-biferral sein soll.
Mit so einer Konstanttemperaturregelung S/KR kann das eigentlich nur ein Vitola e oder Vitola eh sein.
Die Zentra-Regelung ist eine ZG 52 oder 55 ?
 

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
Doch. Ist eine. Auf der Steuerung steht installiert 1982. Auf dem Brenner steht Baujahr 1991…
 

Anhänge

Bastian_WE

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2023
Beiträge
10
BW 52 T steht auf der Steuerung
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Unglaublich ! Das muss ich erst einmal verarbeiten. Was für einen Volltrottel von Heizungsbauer ‼ Ist das ein Ein- oder Zweifamilienhaus und du wohnst seit Januar 2002 darin ?
 
Thema:

Heizungsmischer in Ordnung oder defekt

Heizungsmischer in Ordnung oder defekt - Ähnliche Themen

  • Brötje WMS 24 Anpassung in Ordnung? Meldung Wasserdruck zu niedrig?

    Brötje WMS 24 Anpassung in Ordnung? Meldung Wasserdruck zu niedrig?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner Freundin die Heizperioden für Heizung und Warmwasser etwas besser an Ihre Bedürfnisse angepasst: Mo-Fr: 04:50...
  • Heizungsmischer 4-wege, defekt, welche Auswirkung

    Heizungsmischer 4-wege, defekt, welche Auswirkung: Hallo, ich bitte erst mal um etwas Nachsicht, wenn ich Fachbegriffe falsch nutze, oder Informationen nicht in meiner Anfrage stehe, die notwendig...
  • Vitola-bifferal-2 mit Trimatic MC Problem mit Heizungsmischer

    Vitola-bifferal-2 mit Trimatic MC Problem mit Heizungsmischer: Hallo an alle. Bin zwar neu hier, habe aber schon ein Problem mit meiner Heizung. Heizungstyp: Vitola-bifferal-2 mit Trimatic MC Warmwasser und...
  • Viessmann Heizungsmischer

    Viessmann Heizungsmischer: Hallo, trotz ausgeregeltem Motormischer (komplett geöffnet, Stelllung 10) und laufender Pumpe gelangt kein Warmwasser in den Heizungskreislauf...
  • Nachträglicher Einbau Heizungsmischer in Viessmannanlage

    Nachträglicher Einbau Heizungsmischer in Viessmannanlage: Habe in meinenViessmann ÖL-Ofen einen Mischer Nachträglich eibauenlassen. Grund war:Anschluss eines Bufferspeichers mit Heizungsunterstützung.Bis...
  • Ähnliche Themen

    Oben